如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。所以,求证下是不是这样。如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?谢谢各位前辈、高人。
如题,我是刚入行做电不久的新人,最近经常有业主问我可不可以让火灾报警和消防泵联锁。
我听说是稳高压系统不需要联锁,临时高压系统需要联锁。
所以,求证下是不是这样。
如果是稳高压系统是不是也可以做联锁?
谢谢各位前辈、高人。
22楼
我们这边都做,一报警就启动消火栓肯定是没错,但是抠规范的话,规范也没有明确规定,高压系统不需直接启动按钮,所以全部做,肯定没错
回复
23楼
全都做·肯定没错··这能叫设计吗?
回复
24楼
靠,大哥,你知道问题无大小不?你能对照规范回答下不?我绝对相信你回答不了。
我问过好几个给排水的,都没有说清,这是电气专业和给排水专业的边缘问题,规范上本就没有明确说明。你看不起这个问题?
回复
25楼
我觉得有稳压措施的时候就不需要消火栓按钮了,如果只有水泵没稳压措施时就需要安装,每次给电气也是这么提资料的,有稳压措施就要求电器只给个电源就可以了。
回复
26楼
对照规范回答?你要扣规范,那先告诉我哪本规范上有“稳高压系统”这五个字好吧。
回复
27楼
如果你回答不了,我可以告诉你你所谓的“稳高压”(上海专用)其实就是临时高压的一种,按照规范肯定是要和消防泵联动的。
我不是说你问得问题没水平,而是觉得这个没有讨论的意义。我针对的是网易的小编,不是你这个帖子,clear?
回复
28楼
消火栓设置启动按钮主要是为了临时高压启动消防水泵啊,而稳高压系统平时靠稳压泵维持管网压力和补充漏损水量,一旦发生火灾,靠的是消防控制室得到的报警型号来启动消防泵或是管网压力由于消火栓开始灭火导致管网压力的快速下降,压力联锁启动消防水泵
回复
30楼
赞同这样来做:lol
回复
31楼
稳高压系统出处:GB50160-2008 第2.0.34条,自己看去,我一个做电一年的都知道,你却很肯定的说没有。
你在我帖子里说没水平,明显说的是我的问题没水平。
不要一叶障目,大哥!
回复
32楼
临时高压才需要设气泵按钮,事故时报警,启动摁钮,水泵加压,实现联动;常压就不要水泵加压了。
我是这么理解的,欢迎指正。
回复