无火灾自报,关于消火栓按钮的问题
wunai925921
2014年12月18日 16:19:36
只看楼主

在建筑物无火灾自动报警情况下,是不是将消火栓按钮用导线接入消火栓泵控制箱,通过泵的控制箱启动按钮?能做到吧?现在的消火栓按钮导线用几根合适呢?

在建筑物无火灾自动报警情况下,是不是将消火栓按钮用导线接入消火栓泵控制箱,通过泵的控制箱启动按钮?
能做到吧?现在的消火栓按钮导线用几根合适呢?
免费打赏
云飘飘
2014年12月19日 05:52:53
2楼
按照警规,没有火灾报警系统的,需要设置。
回复
blog_1408414608
2014年12月19日 09:10:08
3楼
按钮控制是一方面,真遇到火灾的话,正常是消防室模块控制启动的
回复
wunai925921
2014年12月19日 09:42:55
4楼
heiquanlang 发表于 2014-12-19 09:10 按钮控制是一方面,真遇到火灾的话,正常是消防室模块控制启动的问题是无火灾自报
回复
wunai925921
2014年12月19日 09:43:32
5楼
云飘飘 发表于 2014-12-19 05:52 按照警规,没有火灾报警系统的,需要设置。那现在一般用几根导线就可以做到了?
回复
lysmec
2014年12月19日 11:02:54
6楼
按照火规,在无火灾报警系统的前提下,是应该这么做的,用一根4芯的电缆就可以了,所有的消火栓按钮可以并接在这一条线上。
但是,按照消火栓系统的规范,里面有一条,消火栓按钮不宜采用直接启泵线连接至消火栓控制柜,这个与火规有矛盾。
关于消火栓联动的问题,建议看看图示,另外图示的作者有篇论文,讲得很透彻。这些,本论坛里都有。
回复
红谷
2014年12月21日 06:02:42
7楼
新规好像不用连了
回复
jackalope
2014年12月21日 22:44:51
8楼
四根线:两根启泵线,两根反馈线,点亮消火栓内的信号灯
回复
红谷
2014年12月22日 04:35:54
9楼
路过,打酱油
回复
xjksjcsjy
2014年12月22日 12:40:26
10楼
如果是市政水灭火,压力且够,消火栓没有启动线
回复
caojunmoon
2014年12月22日 21:14:29
11楼
三根?两地控制? 还是单纯的24V启动?
回复

相关推荐