无火灾自报,关于消火栓按钮的问题
wunai925921
2014年12月18日 16:19:36
只看楼主

在建筑物无火灾自动报警情况下,是不是将消火栓按钮用导线接入消火栓泵控制箱,通过泵的控制箱启动按钮?能做到吧?现在的消火栓按钮导线用几根合适呢?

在建筑物无火灾自动报警情况下,是不是将消火栓按钮用导线接入消火栓泵控制箱,通过泵的控制箱启动按钮?
能做到吧?现在的消火栓按钮导线用几根合适呢?
免费打赏
星夜梦话
2014年12月22日 23:34:43
12楼
路过学习下
回复
静安寺听
2014年12月25日 08:54:18
13楼
lysmec 发表于 2014-12-19 11:02 按照火规,在无火灾报警系统的前提下,是应该这么做的,用一根4芯的电缆就可以了,所有的消火栓按钮可以并接 …求链接,或者搜索词语也行
回复
arizs894868722
2014年12月25日 09:41:11
14楼
原先6根,现在这个情况(没有报警系统)就是少接两根信号线(报警回路线)。启泵线和反馈线都是直接到泵控制柜。
回复
这次可以了
2014年12月25日 09:56:01
15楼
路过学习下
回复
卡卡西585
2014年12月25日 10:26:39
16楼
4.3.1 消火栓使用时,系统内出水干管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关,或报警阀压力开关等均有相应的反应,这些信号可以作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,可以不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当建筑物内设有火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。消火栓按钮经联动控制器启动消防泵的优点是减少布线量和线缆使用量,提高整个消火栓系统的可靠性。消火栓按钮与手动火灾报警按钮的使用目的不同,不能互相替代。稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。
当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
回复
卡卡西585
2014年12月25日 10:27:36
17楼
参照GB50116-2013 条文说明~
回复
qq_1480830285530
2016年12月04日 14:46:41
18楼
新规范消火栓按钮只要一个信号线,给主机信号反馈就行,不需要当场起泵,楼主说的没有火灾报警,一个就是市政供水,市政的话压力应该够,还有一个就是有蓄水池有泵房,直接通过模块启泵就行。
回复