按照新规范,是不是13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。水专业设置了喷淋系统,我们需要联动控制。所以我必须设置火灾报警呢?另外消火栓现在不要求现场启泵。仅要求给信号给联动控制器,那么。。一个小项目,,一个办公建筑,达不到设火灾报警的要求,但是水专业设了消防水池和消火栓的,那我只设联动吗?不是应该先报警,后联动吗?这样会不会就只有联动??那就矛盾了呢??究竟是怎么一回事啊?求大家指教。小弟感谢了。
13 设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
水专业设置了喷淋系统,我们需要联动控制。所以我必须设置火灾报警呢?
另外消火栓现在不要求现场启泵。仅要求给信号给联动控制器,那么。。一个小项目,,一个办公建筑,达不到设火灾报警的要求,但是水专业设了消防水池和消火栓的,那我只设联动吗?不是应该先报警,后联动吗?这样会不会就只有联动??那就矛盾了呢??究竟是怎么一回事啊?求大家指教。小弟感谢了。