上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(3)—消火栓箱内启泵按钮设置
上海彭老师
2013年12月29日 00:18:34
只看楼主

本帖最后由 上海彭老师培训 于 2013-12-31 08:58 编辑 3、临时高压消防给水系统,消火栓箱内一定需要设置启泵按钮吗? (思考提示:可按如下思路进行思考:) (1)消火栓箱内设置启泵按钮的作用。 回答: 《1》“建规”第8.4.3 条的条文解释第7款规定: 高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。

本帖最后由 上海彭老师培训 于 2013-12-31 08:58 编辑

3、临时高压消防给水系统,消火栓箱内一定需要设置启泵按钮吗?
(思考提示:可按如下思路进行思考:)
(1)消火栓箱内设置启泵按钮的作用。
回答:
《1》“建规”第8.4.3 条的条文解释第7款规定:
高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。
《2》“高民规”第7.4.6.7 条文解释的第五款规定:
为及时启动消防水泵,在水箱内的消防用水尚未用完以前,消防水泵应进入正常运转。故本条规定在高层建筑物内每个消火栓处均应设置启动消防水泵的按钮,以便迅速远距离启动。
3》结论:
综合“建规”第8.4.3 条的条文解释第7款规定及“高民规”第7.4.6.7 条文解释的第五款规定,可知:
启泵按钮的作用是为了迅速及时启动消防泵,供应火场扑救火灾用水。

(2)哪些情况下需要在消火栓箱内设置启泵按钮?哪些情况下消火栓箱内可以不设置启泵按钮?
回答:
1) 从“建规”的条文及条文解释分析:
《1》“建规”第8.4.3 条第8款规定:
高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
《2》“建规”第8.4.3 条的条文解释第7款规定:
高层厂房(仓库)内的每个消火栓处均要求设置启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水。其他建筑内当消防水箱不能满足最不利点消火栓的水压时,亦应在每个消火栓处设置远距离启动消防水泵的按钮。
采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启动消防水泵的,也可不设远距离启动消防水泵的按钮。
《3》分析:
从“建规”第8.4.3 条第8款规定及第8.4.3 条的条文解释第7款规定,我们可以看出消火栓箱内设置启泵按钮的作用是为了迅速远距离启动消防泵。
如果火灾发生时有其他方式能够迅速及时的启动消防泵(比如稳压泵稳压的情况),则消火栓箱内的启泵按钮可以设置也可以不设置,因为此时消火栓箱内即使没有启泵按钮,消防泵也一样可以及时启动运行。
简言之:消火栓箱内的启泵按钮是否需要设置的关键是:火灾在发生时,消防泵能否迅速及时的启动。如果可以迅速及时启动,消火栓箱内,启泵按钮可以不设;否则需要根据规范的规定设置启泵按钮。

2) 从“高民规”的条文及条文解释分析:
《1》“高民规”第7.4.6.7 规定:
临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
《2》“高民规”第7.4.6.7 条文解释的第五款规定:
为及时启动消防水泵,在水箱内的消防用水尚未用完以前,消防水泵应进入正常运转。故本条规定在高层建筑物内每个消火栓处均应设置启动消防水泵的按钮,以便迅速远距离启动。
《3》分析:
从“高民规”第7.4.6.7 规定及第7.4.6.7 条文解释的第五款规定,我们可以看出消火栓箱内设置启泵按钮的作用也是为了迅速远距离启动消防泵。
虽然“高民规”没有像建规那样规定(采用稳压泵稳压,消火栓箱内可不设置启泵按钮),但是根据消火栓内启泵按钮的作用及其条文解释,我们很容易得出结论:如果火灾发生时有其他方式能够迅速及时的启动消防泵(比如稳压泵稳压的情况),则高层民用建筑的消火栓箱内的启泵按钮可以设置也可以不设置,因为此时消火栓箱内即使没有启泵按钮,消防泵也一样可以及时启动运行。
所以对于高层民用建筑也可以得出同样的结论,那就是简言之:消火栓箱内的启泵按钮是否需要设置的关键是:火灾在发生时,消防泵能否迅速及时的启动。如果可以迅速及时启动,消火栓箱内,启泵按钮可以不设;否则需要根据规范的规定设置启泵按钮。

3)结论:
综合1)、2)可得出如下结论:
《1》消火栓箱内应设启泵按钮的情况:
1》适用于“建规”的建筑物,其室内消火栓箱内需要设置启泵按钮的情况:
高层厂房、高层仓库、高位消防水箱设置高度不够的其他建筑,在没有其他措施(稳压泵稳压,设置压力开关等)保证火灾时能迅速及时启动消防泵的情况下,应在消火栓箱内设置启泵按钮
2》适用于“高民规”的建筑物,其室内消火栓箱内需要设置启泵按钮的情况:
适用于“高民规”的所有高层民用建筑,其室内消火栓系统在没有其他措施(稳压泵稳压,设置压力开关等)保证火灾时能迅速及时启动消防泵的情况下,应在消火栓箱内设置启泵按钮。

《2》消火栓箱内可不设置启泵按钮的情况:
1》单、多层厂房及仓库高位消防水箱设置高度能够满足压力要求的其他单、多层民用建筑建筑,其室内消火栓箱内均可不设置启泵按钮
2》高层厂房、高层仓库、高位消防水箱设置高度不够的其他单、多层民用建筑,在有其他措施(稳压泵稳压,设置压力开关等)保证火灾时能迅速及时启动消防泵的情况下,其室内消火栓箱内可不设置启泵按钮
3》高层民用建筑,在有其他措施(稳压泵稳压,设置压力开关等)保证火灾时能迅速及时启动消防泵的情况下,其室内消火栓箱内亦可不设置启泵按钮
6c973f2ffb235868676b.pdf
236 KB
立即下载
新疆刘老师
2013年12月29日 11:15:55
2楼
总结的很到位
回复
ym1122
2013年12月29日 11:50:28
3楼

彭老师辛苦了,总结的很好
回复
renquanwen
2013年12月29日 15:00:20
4楼
总结的非常到位,先收藏了,谢谢
回复
mxm618
2013年12月30日 08:13:39
5楼
谢谢彭老师!辛苦了
回复
wo56842955
2013年12月30日 10:43:52
6楼
总结的不错,收藏了,回头好好品味。
回复
0张杨0
2014年01月13日 03:04:44
8楼
彭老师辛苦了,总结的很好
回复
suliying11
2014年01月13日 19:36:22
9楼
总结的很精彩,彭老师辛苦了!
回复
qq_1397027270527
2014年06月01日 10:46:46
10楼
学习了顶顶
回复
qqqazzx
2014年07月19日 16:07:31
11楼
老师辛苦了,总结的很好
回复
hxlhyf
2014年09月09日 16:09:00
12楼
总结得很好,学习了
回复

相关推荐

APP内打开