办公楼屋顶有楼梯间时,屋顶试验消火栓箱应设在楼梯间还是室外屋顶屋面,项目在南方
glx117
glx117 Lv.9
2014年08月25日 09:00:46
只看楼主

办公楼屋顶有楼梯间时,屋顶试验消火栓箱应设在楼梯间还是室外屋顶屋面,项目在南方

办公楼屋顶有楼梯间时,屋顶试验消火栓箱应设在楼梯间还是室外屋顶屋面,项目在南方
胡子渣
2014年08月25日 10:13:16
2楼
因为项目在南方,如果不存在防冻问题的话,我建议设置在楼梯间的墙上,不管靠内靠外都没关系。
回复
glx117
2014年08月25日 10:35:51
3楼
江执兵 发表于 2014-8-25 10:13 因为项目在南方,如果不存在防冻问题的话,我建议设置在楼梯间的墙上,不管靠内靠外都没关系。谢谢,还是设在楼梯间内吧
回复
lufei
2014年08月25日 11:37:28
4楼
建议设在楼梯间内,且尽量靠近通往屋面的门(或窗处),便于试验时将水龙带拉指屋面排水。
回复
glx117
2014年08月25日 12:19:09
5楼
lufei 发表于 2014-8-25 11:37 建议设在楼梯间内,且尽量靠近通往屋面的门(或窗处),便于试验时将水龙带拉指屋面排水。谢谢!!!!
回复
小沈
2014年08月25日 13:48:50
6楼
设在屋面楼梯间墙上即可
回复
c181719653
2014年08月25日 17:09:06
7楼
我认为设置在屋顶楼梯内外都没问题
但是要根据你的屋顶环状管网来设置
不然会增加不必要的浪费
回复
云飘飘
2014年08月26日 05:44:58
8楼
如果屋面平时能够上人,应该设置在屋面上,因为楼梯间的门常闭,使用水带不是很方便。
回复
glx117
2014年08月26日 09:52:36
9楼
云飘飘 发表于 2014-8-26 05:44 如果屋面平时能够上人,应该设置在屋面上,因为楼梯间的门常闭,使用水带不是很方便。如果设在室外会对设备产生不利影响吗,风吹日晒的,还是说要做防雨措施呢
回复
yxq201413
2014年08月27日 08:36:04
10楼

建议设在楼梯间内,且尽量靠近通往屋面的门(或窗处),便于试验时将水龙带拉指屋面排水。
回复
yx123698
2014年08月27日 14:58:11
11楼
屋顶试验消火栓设置在室外没关系的 做过几个项目都是在屋顶楼梯间外面的
回复

相关推荐