只是设计消防软管卷盘而不设置消火栓时,用设置屋顶试验消火栓吗?

只是设计消防软管卷盘而不设置消火栓时,用设置屋顶试验消火栓吗?
hfsjzx
2016年02月01日 10:32:32
2楼
规范无要求。
回复
lichangan1000
2016年02月01日 10:48:56
3楼
试验消火栓设置目的在于检验系统压力和控制是否正常。卷盘?接自自来水。
回复
enjoynow
2016年02月02日 15:56:14
4楼
lichangan1000 发表于 2016-2-1 10:48 试验消火栓设置目的在于检验系统压力和控制是否正常。卷盘?接自自来水。您好,我从网上了解到卷盘是就近接自来水或者接消火栓系统的,关于卷盘我还有一些疑惑:1、对于接自来水的条件下,新建规规定人员密集场所需设置卷盘,在那些大型商业或者办公场所,可能用水点比较集中或者少,大多数会超过卷盘长度?在这些场所设置卷盘的实际意义就比较小了,万一远端着火,也用不上啊?2、对于接消火栓系统,卷盘的压力是如何控制的,卷盘是为了火灾初期非专业人员使用灭火的,所以压力应该较消火栓小?随着卷盘的使用,消防水箱水位下降,消防水泵是否会开启?这些事怎么控制的?是否可以理解为卷盘使用初期是有消防水箱和稳压装置提供水源和压力,要是使用到了消防水泵都开启了,那这个火就不是卷盘可以的扑灭的?谢谢!
回复
lichangan1000
2016年02月03日 15:45:23
5楼
接自消火栓系统时。设在消火栓箱内。接自自来水的,本建筑不设消火栓,仅设卷盘。接消火栓系统是,虽然压力有可能大(与消火栓压力同),但因其管径小,所以反冲力远小于消火栓枪。大型商业或办公不可能只设卷盘不设消火栓。
卷盘供非专业人员使用。水泵起动与否,不重要。使用消火栓必须能启动消防泵。
回复
tiop0804
2016年02月05日 11:40:51
6楼

学习中。。谢谢!!!
回复
龙兴互补
2016年03月10日 15:55:43
7楼
学习中。。谢谢!!