试验消火栓需要每栋楼顶都设吗
慕轩爸爸
慕轩爸爸 Lv.12
2013年10月25日 10:10:36
只看楼主

一小区多栋建筑,是每栋楼顶都设试验消火栓?还是最不利一栋设就可以?

一小区多栋建筑,是每栋楼顶都设试验消火栓?还是最不利一栋设就可以?
免费打赏
hj5280
2013年10月25日 10:54:21
2楼
你好,我记得是每栋楼都需要设计一个试验消火栓
回复
慕轩爸爸
2013年10月25日 11:17:09
3楼
hj5280 发表于 2013-10-25 10:54 你好,我记得是每栋楼都需要设计一个试验消火栓能说一下在哪个图集或者技术措施上有说明吗
回复
云飘飘
2013年10月26日 07:16:03
4楼
最好都设置。
回复
dungeonkeeper
2013年10月27日 20:13:27
5楼
应当都设置
回复
cake_01
2013年10月27日 20:34:05
6楼
屋顶消火栓是供定期检查室内消火栓给水系统供水情况的,,,应当一个楼设一个(一个楼一般一个系统)。你要是整个小区设一个,怎么通过这个栓的情况来判别的楼的使用状况呢,你说呢?
回复
yukan5888
2013年10月27日 23:38:13
7楼
我记得是每幢都要有吧
回复
yy99
2013年10月28日 10:50:35
8楼
都需要设的
回复
woshimeimei701
2013年10月28日 11:14:40
9楼
屋顶试验消火栓的作用是:一、对消火栓系统经屋顶实验消火栓试射检测出系统在该屋顶的流量和压力是否满足使用效果和符合规范要求。二、扑救邻近建筑的火灾,保护本建筑不受火灾威胁。
你觉得在几个建筑物设一个,可以达到它的作用吗?

回复

相关推荐