二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了
二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,
可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,
呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了
2楼
设置在平屋顶上的屋顶消火栓,主要用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能,以及扑救邻近建筑物的火灾。屋顶消火栓的数量一般可采用1个。寒冷地区可将其设置在顶层楼梯出口小间附近。
回复
3楼
可是屋顶不上人,没有楼梯出口小间怎么办
回复
4楼
屋顶完全不上人?怎么可能呢,怎么说也会有人孔和爬梯上去吧?屋顶的试验消火栓建议增设。
回复
5楼
肯定有人孔啊,不是上人屋面楼梯间没有出口小间的话,还能放楼梯间吗?
如果直接放屋顶怎么保温呢?
回复
6楼
应该设置一个
回复
7楼
多层的可以不设置的吧....求高人指点!!!
回复
8楼
《低规》8.4.3条第10点:“设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓”。规范上用的“宜”字,不设也不能说不对
回复
9楼
回复
10楼
我觉得二层的可以不做实验消火栓的
回复
11楼
规范虽然只用“宜”,但还是应该设。消防的解释是,只要能做到的,都应该做到。平屋顶肯定有上人孔,故应该设。而且,不设也不能通过消防审查的