关于天面试验消火栓设置问题。
bbbeyonddd
bbbeyonddd Lv.4
2012年07月16日 09:33:01
只看楼主

《建规》---- 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。问题:有2栋塔式住宅,共用裙楼、地下室的,共用消防系统,一高一低,那么该在哪栋装试验消火栓,还是2栋都要装?

《建规》---- 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。

问题:有2栋塔式住宅,共用裙楼、地下室的,共用消防系统,一高一低,那么该在哪栋装试验消火栓,还是2栋都要装?
免费打赏
alan881004
2012年07月16日 17:06:47
2楼
都要装。。那是消防队基本的验收要求。
回复
zp_ks
2012年07月18日 08:20:21
3楼
若每栋的室内消防管网各自成系统的话,我觉得应该每栋顶层应设置屋顶试验消火栓,若整个系统在室内合起来的话,个人感觉在最高那栋处设置屋顶试验消火栓就行了,个人见解
回复
qq415949031
2012年07月18日 14:51:46
4楼
同意LS
回复
wqwsn99
2012年07月19日 10:05:05
5楼
最高层,我刚做完一个工程,但是还没审完图~~
回复
happylijingui
2012年07月19日 14:36:27
6楼
恩 都要装。
为什么把屋面叫做天面呢亲?
回复
jian_cong
2012年07月19日 21:51:20
7楼
要记住:试验消火栓是给消防队验收、消防检验时用的。
因此,没有很原则的说每栋设,或只设最高一栋。

以前碰到一个项目,一个小区约10栋一样高的高层,消防局要求每栋都设,因为你不知道消防队“喜欢”到哪一栋去检验。
所以,多设一套试验消火栓才几百块钱,消防队“神经”起来找业主或承包商麻烦,缺要花更多成本去摆平,你知道该怎么做了吧?
回复
liugps
2012年07月20日 16:47:32
8楼
2个都要,这个是检查系统网管用的,不是说最高的就行了。
最高的楼网管没问题,不代表其它楼的网管没问题

[ 本帖最后由 liugps 于 2012-7-20 16:51 编辑 ]
回复
liugps
2012年07月20日 16:51:06
9楼
回复
kdxjqing
2012年07月20日 17:28:34
10楼
作为试验和检查用的屋顶消火栓,只要是平屋顶,你设上就是(尽管为“宜”),既不麻烦,又省不了几个钱,还更符合规范,何乐而不为。
回复

相关推荐

APP内打开