最不利消火栓是指屋面的试验消火栓吗?
xiaomeileung
2009年03月04日 22:23:49
只看楼主

最不利消火栓是指屋面的试验消火栓吗?计算扬程 和压力时,怎么办?试验消火栓的压力需要满足吗?

最不利消火栓是指屋面的试验消火栓吗?计算扬程 和压力时,怎么办?

试验消火栓的压力需要满足吗?
免费打赏
honner
2009年03月04日 23:20:43
2楼
实验消火栓下面一层的消火栓。
回复
xurutian
2009年03月05日 00:06:33
3楼
一般我们所说的最不利点,就是指管网中压力最难满足的点,也就是压力最小点。所以一般情况应该就是顶层的消火栓。楼主所说的屋面消火栓是什么意思呢?应该就是顶层的吧?屋面不需要消火栓的啊!
回复
xuwenjunxf
2009年03月05日 07:55:04
4楼
高层建筑是需要设置试验消火栓的,高规7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。

一般室内消火栓的最不利点压力是指楼层建筑内消火栓,而实验消火栓使用语检查平时的压力和保护附近建筑的保护
回复
xuwenjunxf
2009年03月05日 07:55:31
5楼
补充:当然 压力也需要满足要求的
回复
huhu8107
2009年03月05日 09:36:07
6楼

最不利主要只建筑内部的那个消火栓,屋顶试验消火栓是来检查你管网的压力等。
回复
xiaomeileung
2009年03月20日 21:01:13
7楼
最不利消火栓是指屋面的试验消火栓吗?
回复
jtzhang
2009年03月21日 13:10:57
8楼
最不利消火栓一般指最高层的消火栓,屋顶试验消火栓不算,它只是用来检查室内消火栓压力.
回复
hua_1234
2009年03月22日 21:38:24
9楼
:lol :lol :lol
回复
woaini-wangyi
2009年03月27日 09:25:13
10楼
:victory: :victory:
回复
hhh01234567
2009年03月28日 19:00:21
11楼
最不利消火栓一般指最高层的消火栓,屋顶试验消火栓不算,它只是用来检查室内消火栓压力
回复

相关推荐

APP内打开