消火栓系统试验压力按照水暖验收规范还是参照喷淋验收规范
hyh026
hyh026 Lv.7
2012年03月31日 15:34:30
只看楼主

工作压力小于1.0MPA的消火栓系统水压试验压力,是按水暖验收规范还是参照喷淋验收规范

工作压力小于1.0MPA的消火栓系统水压试验压力,是按水暖验收规范还是参照喷淋验收规范
beiguanzhuyi
2012年03月31日 16:02:20
2楼
小于1.0MPa时试验压力为1.5倍但是不得小于1.4Mpa
回复

相关推荐

APP内打开