试验消火栓都包括哪些阀件?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2011年08月17日 23:13:12
只看楼主

SN65消火栓、压力表、自动排气阀?需要带消火栓箱和重新水带吗?

SN65消火栓、压力表、自动排气阀?
需要带消火栓箱和重新水带吗?
中顾机电
2011年08月18日 14:32:40
2楼
需要配置消火栓箱,水龙带。方便平时消防检测的时候,消防人员使用。
回复
plong2000
2011年08月18日 15:14:34
3楼
设置在乎屋顶上的屋顶消火栓,主要用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能,以及扑救邻近建筑物的火灾。屋顶消火栓的数量一般可采用1个。寒冷地区可将其设置在顶层楼梯出口小间附近。
试验消火栓

屋顶试验消火栓有两个目的:1、对消火栓系统经屋顶试验消火栓试射以检测出系统在该屋顶处的流量何压力(充实水柱)是否满足使用效果和符合规范要求;2、还有一个作用是保护建筑物奂受邻近的建筑物火灾的影响。

室内消火栓系统在竣工后均应作消火栓试射试验(选代表性的三处:屋顶试验消火栓一处、首层室内消火栓两处),但屋顶试验消火栓不属于灭火设施。

试验消火栓的试验过程:
室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格,室内消火栓给水系统在竣工后均应做消火栓试射试验,以检验其使用效果,但又不能逐个试射,故取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层取两处消火栓试射。屋顶试验用消火栓试射可测消火栓出水流量和压力(充实水柱);首层取两处消火栓试高压,可检验两股充实水柱同进到达消火栓应到达最远点的能力。
1、试射工艺流程:选定消火栓→开启消防泵加压→控制指定部位试射→认定试射结果→试射结束,恢复原样。
2、在消防竣工平面图上确定首层试射消火栓(任意两个相邻的消火栓),找到其应到达最远点的房间或部位;屋顶检查、试验用消火栓去屋顶的门或窗口均已打开,压力表确认工作正常。
3、将屋顶检查试验用消火栓箱打开,按下消防泵启动按钮,取下消防水龙带迅速接好栓口和水枪,打开消火栓阀门,拉到平屋顶上,水平向上倾角30°~45°试射,同时观察压力表读数是否满足设计要求,观察射出的密集水栓长度按规定有7m、10m、13m三种。
综上所述:应配置压力表、水枪、水带、消防泵启动按钮、当然还有消火栓体及阀门了
回复
lugangsijia_9
2011年08月19日 11:09:29
4楼
板凳就是厉害,完全正确。
至于自动排气阀,可设在立管末端或高位水箱间内通往消火栓系统的水平管道上。
回复
yzk0308
2011年08月19日 14:34:00
5楼
学习了!!楼上同仁讲的很详细!
回复
wode0418
2011年08月19日 19:10:08
6楼
学习了,讲解很详细
回复
sbeent
2011年08月19日 20:21:04
7楼
我是来打酱油滴
回复
oyyy740310
2011年08月21日 11:48:15
8楼
SN65消火栓、压力表要带的,自动排气阀可以设置在立管最高处。
需要带消火栓箱和重新水带看地方要求,很多地方都不带的(比如浙江台州地区)
回复
daqingwangdejun
2011年08月21日 14:45:45
9楼
消火栓箱、水龙带必有,还有压力表,泄水管等
有国家标准图集的。

cof1620439996226:图集名字是什么,能告诉一下吗?

回复
白天要觉觉
2011年08月22日 07:42:24
10楼
学习2楼,很详细。
现在一般施工只留栓头,不做箱体
回复
nkw
2011年08月23日 06:50:11
11楼
很有收获,谢谢各位