建筑群共用消防水池、屋顶水箱、消防水泵的消防给水系统中,屋顶试验消火栓只在设屋顶消防水箱的那栋楼的屋顶设置试验消火栓行不?还是需要每栋楼都设置?单元式住宅楼,每个单元环形竖管的顶端设置试验消火栓还是只在一个单元上设置就行? 请大家议一议,都是怎么做的?
建筑群共用消防水池、屋顶水箱、消防水泵的消防给水系统中,屋顶试验消火栓只在设屋顶消防水箱的那栋楼的屋顶设置试验消火栓行不?还是需要每栋楼都设置?单元式住宅楼,每个单元环形竖管的顶端设置试验消火栓还是只在一个单元上设置就行?
请大家议一议,都是怎么做的?
2楼
怎么没有人给指点一下下啊
回复
3楼
等高手。貌似都有吧。
回复
4楼
同问,请高人指点
回复
5楼
同意三楼观点 我也是这么认为的 实验消火栓主要是为了检测消防系统压力 相同高度只需设置一个即可
回复
6楼
3楼说得对,我就是这么做的
回复
7楼
虽然认为3楼说的有道理,但是在现场的观察大多数都是每个单元楼顶都有装试验消火栓。不知道这个有没有具体要求,以后的工作中可以用到,同等做设计的高手指导!!
回复
8楼
同意三楼,同屋顶做一个,不同则都做,8楼的疑问可能跟设计人员有关,习惯每个单元做一个,个人感觉浪费了,也没见哪里特别注明每个单元都要,而且消防队也认可三楼的意思,同个屋顶,如果是平的,那都可以做成环了,一个试压够了。
回复
9楼
高规的原条文,只说是:高层建筑的屋顶应设置一个试验用的消火栓。这个栓的作用是1试验系统及管网的流量和水压;2扑救相邻建筑的火灾。
但是在具体执行的时候,共用消防水池、箱、泵的高层建筑群,按第1条作用冒似只设置一个就够,但是按第2条作用就必须每个楼或邻近的楼中至少有一个楼需要设置;但是对于高层单元式住宅楼,因为各单元的立管是双立管成环,有几个单元就有几个立管环网,要满足试验消火栓的第1条作用,冒似又必须每个单元都得设置试验消火栓。
所以现在就有疑问了:对于共用消防系统的高层建筑群,屋顶试验消火栓到底是应该每个楼设置?还是每个单元都必须设置???
回复
10楼
只在一个单元设置就可以了,不用每个单元都设置的
回复
11楼
问题回答的可以
回复