屋面试验消火栓怎么设置
duolaimi123nn
2013年07月11日 10:07:16
只看楼主

求助:一个锅炉房,水箱间在最顶层的转运间,顶层输煤层也有消火栓,那试验消火栓若放在水箱间和其他消火栓同一高度可以吗,试验消火栓放在哪里合适?

求助:一个锅炉房,水箱间在最顶层的转运间,顶层输煤层也有消火栓,那试验消火栓若放在水箱间和其他消火栓同一高度可以吗,试验消火栓放在哪里合适?
cindy01240124
2013年07月11日 10:22:35
2楼
把输煤层的消火栓直接设成实验消火栓
回复
duolaimi123nn
2013年07月11日 11:06:48
3楼
cindy01240124 发表于 2013-7-11 10:22 把输煤层的消火栓直接设成实验消火栓放在水箱旁边的楼梯间可以吗,还是在水箱旁边单独设一个?
回复
cmsgdarch
2013年07月11日 15:09:14
4楼
试验消火栓设在上人屋面上。
回复
yumaodehenji
2013年07月11日 15:39:09
5楼
建规8.4.3条第10款10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
所以只有平屋顶才设置试验消火栓,其他的普通消火栓可以兼做试验消火栓,平面图上和系统图上注明即可。像你这种问问题的方式不够直观,最好就是能够把平面图截取出来,要不然大家都是一头雾水,有心无力的。
回复
zimuzelan
2013年07月12日 10:30:39
6楼
问题不够详细的,你的水箱式用消防用的还是生活用水还是一块的?供水方式是水箱供水还是水箱和水泵结合供水?消防用水是靠水箱重力供水?那你的试验消火栓怎么可能设置一样高?最简单的办法就是把试验消火栓与室内消火栓结合到一块,别分开算。
回复
wan_bin2002
2013年07月12日 10:42:14
7楼
把实验消火栓放在水箱间应该是可以的
回复
郑工
2013年07月12日 10:51:22
8楼
不上人屋面,可以不设置试验消火栓
回复
duolaimi123nn
2013年07月12日 12:13:57
9楼
本帖最后由 duolaimi123nn 于 2013-7-12 12:16 编辑

回复
duolaimi123nn
2013年07月12日 12:22:37
10楼
duolaimi123nn 发表于 2013-7-12 12:13 感谢大家的帮忙,现在附图再问一下是否可以把最不利消火栓兼做试验消火栓?水箱仅作为消防水箱,有增压设备,消防水源来自蓄水池泵房,泵房建筑右侧,图中画圈的地方是不是最不利消火栓?
回复
yumaodehenji
2013年07月12日 13:31:30
11楼
duolaimi123nn 发表于 2013-7-12 12:22 感谢大家的帮忙,现在附图再问一下是否可以把最不利消火栓兼做试验消火栓?水箱仅作为消防水箱,有增压设 …加QQ444133986,图纸传给我看看,截个图都截不清楚,晕
回复

相关推荐

APP内打开