两层食堂,如果屋面不上人,连上人孔都没有,消火栓要不要在天面成环,试验消火栓设在天面的话,到时是不是要在屋外担梯上去
两层食堂,如果屋面不上人,连上人孔都没有,消火栓要不要在天面成环,试验消火栓设在天面的话,到时是不是要在屋外担梯上去
2楼
同求 求高手解答·
回复
3楼
buyongshezhi
回复
4楼
不用设置试验消火栓!
回复
5楼
不用设置试验消火栓!
回复
6楼
规范第10 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
回复
7楼
防火规范第10点 设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓。
回复
8楼
这个情况可以设在最高层,试验用消火栓是必须有的
回复
9楼
两层食堂,如果屋面不上人,连上人孔都没有,消火栓要不要在天面成环,试验消火栓设在天面的话,到时是不是要在屋外担梯上去
不用设置,环管可以设置在二层顶板下
回复
10楼
如果是2层的建筑,那你可以直接做个环在一层梁底
回复
11楼
平屋面一定要设试验消火栓,没有上人孔是建筑不对,屋面要检修要能上人的,也许有外爬梯的。
回复