不上人屋面,要不要在屋面设试验消火栓?
hyh026
hyh026 Lv.7
2012年03月22日 17:54:16
只看楼主

两层食堂,如果屋面不上人,连上人孔都没有,消火栓要不要在天面成环,试验消火栓设在天面的话,到时是不是要在屋外担梯上去

两层食堂,如果屋面不上人,连上人孔都没有,消火栓要不要在天面成环,试验消火栓设在天面的话,到时是不是要在屋外担梯上去
免费打赏
liyibing2006
2012年03月24日 23:22:22
12楼

两层的话少于10个 可以做支状的。
回复
lanmei0419
2012年03月27日 09:31:53
13楼
两层食堂还需要设消火栓吗?难道你的食堂体积很大吗?
回复
szg169
2012年03月27日 10:21:27
14楼
平面屋顶设置,坡面屋顶可不设置
回复
wangyaguang
2012年03月27日 16:12:30
15楼
宜设,可不设。
回复
风舞叶落
2012年03月28日 09:20:04
16楼
宜宜宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓
回复
xgh54213
2014年12月16日 09:33:12
17楼
按新消规7.4.9的话 是应设试验消火栓
回复
貌似很忙
2014年12月19日 09:50:13
18楼
规范写得很清楚,有但前提是有试验的条件,上人屋面,有喷射的操作场地
回复
qq_1428635637765
2015年04月21日 16:11:24
19楼
要设试验消火栓,消防设计规范有要求。
回复
liuyx11119
2016年11月24日 16:24:01
20楼
liyibing2006 发表于 2012-3-24 23:22 两层的话少于10个 可以做支状的。还要不是设置高位水箱的临时高压消防系统等8.1.2的四种情况外,才能设置支状的
回复
liuyx11119
2016年11月24日 16:24:42
21楼
zcy399_09 发表于 2012-3-24 22:06 平屋面一定要设试验消火栓,没有上人孔是建筑不对,屋面要检修要能上人的,也许有外爬梯的。这位说的对,建筑需要上人孔,我们还是要做试验消火栓的
回复