两层食堂,如果屋面不上人,连上人孔都没有,消火栓要不要在天面成环,试验消火栓设在天面的话,到时是不是要在屋外担梯上去
两层食堂,如果屋面不上人,连上人孔都没有,消火栓要不要在天面成环,试验消火栓设在天面的话,到时是不是要在屋外担梯上去
12楼
两层的话少于10个 可以做支状的。
回复
13楼
两层食堂还需要设消火栓吗?难道你的食堂体积很大吗?
回复
14楼
平面屋顶设置,坡面屋顶可不设置
回复
15楼
宜设,可不设。
回复
16楼
宜宜宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓
回复
17楼
按新消规7.4.9的话 是应设试验消火栓
回复
18楼
规范写得很清楚,有但前提是有试验的条件,上人屋面,有喷射的操作场地
回复
19楼
要设试验消火栓,消防设计规范有要求。
回复
20楼
liyibing2006 发表于 2012-3-24 23:22 两层的话少于10个 可以做支状的。还要不是设置高位水箱的临时高压消防系统等8.1.2的四种情况外,才能设置支状的
回复
21楼
zcy399_09 发表于 2012-3-24 22:06 平屋面一定要设试验消火栓,没有上人孔是建筑不对,屋面要检修要能上人的,也许有外爬梯的。这位说的对,建筑需要上人孔,我们还是要做试验消火栓的
回复