市政给水水压试验 为什么不包括消火栓
yueerkan
yueerkan Lv.3
2012年09月07日 10:15:51
只看楼主

施工与验收规范9.2.8条 试验管段不得用闸阀做堵板,不得含消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。其中不得含消火栓怎么解释啊

施工与验收规范9.2.8条 试验管段不得用闸阀做堵板,不得含消火栓、水锤消除器、安全阀等附件。
其中不得含消火栓怎么解释啊
免费打赏
wanjinjiancai
2012年09月07日 16:52:54
2楼
回复
wjj94392030
2012年09月09日 09:10:47
3楼
学习一下哈哈
回复
chenzheng1502
2012年09月09日 11:31:19
4楼
因为水管打压试验是判断水管管路连接是否可靠的常用方法之一,消火栓不是属于水管管路一部分,所以打压只针对管路的稳定与安全,管路安全,阀门等装置装上去有问题就是阀门和装置的问题了。阀门没关好,管堵没堵等,其他技术问题直接找阀门和装置提供方或厂家。
回复
yueerkan
2012年09月11日 07:44:49
5楼
市政管网一般接有室外消火栓 如果消火栓连接不可靠 必定影响供水的可靠性呀
回复
chenzheng1502
2012年11月07日 15:23:18
6楼
接室外消火栓前都有阀门启闭的,打压时要把它关掉才能打。管材水压试验,测得是管路的安全性;消火栓的试验是,消火栓试射记录,而不是给水水压试验。
回复
qijiebujiese
2013年05月11日 10:33:42
7楼
学习了 :victory::victory::victory::victory::victory: