请教关于市政给水的设计问题
反向人fan
2019年12月17日 15:58:19
只看楼主

大家好,我这两天做了一个室外输水管线,一根3pe钢管DN600,一根200的PE管,两根管道并排敷设,设计中我遇到这样的问题: 1、钢管是不是不能借转?这样的话我有很多不规则的弯头是不是只能做预制的了? 2、这两根管道净距是300mm,这样的话,做支墩的时候怎么办?还能参照图集么 3、在画纵断图的时候会有变坡点,这个变坡点也就相当于竖向弯头,这个竖向弯头能跟平面的弯头设在一个点么?(不知道这么说大家能理解我的意思不?)

大家好,我这两天做了一个室外输水管线,一根3pe钢管DN600,一根200的PE管,两根管道并排敷设,设计中我遇到这样的问题:

1、钢管是不是不能借转?这样的话我有很多不规则的弯头是不是只能做预制的了?

2、这两根管道净距是300mm,这样的话,做支墩的时候怎么办?还能参照图集么

3、在画纵断图的时候会有变坡点,这个变坡点也就相当于竖向弯头,这个竖向弯头能跟平面的弯头设在一个点么?(不知道这么说大家能理解我的意思不?)

谢谢!

qq_1591514769574
2020年07月27日 08:49:57
1楼

1、输水管网,有DN600主管,未什么还会批复DN200分输管同路由敷设?不科学、规范;

2、输水管道路径选择是否合理?为什么会需要大量弯头?设计中各种避让应当参照规范要求;倘若路由批复,那么尽量让主管道保持平行于道路中心线敷设,分输管道去做变化。

3、边坡点是根据现状地坪高程来确定管道竖向位置以合理减少工程量,与平面中弯头不要混淆;