建筑群共用消防水池、屋顶水箱、消防水泵的消防给水系统中,屋顶试验消火栓只在设屋顶消防水箱的那栋楼的屋顶设置试验消火栓行不?还是需要每栋楼都设置?单元式住宅楼,每个单元环形竖管的顶端设置试验消火栓还是只在一个单元上设置就行? 请大家议一议,都是怎么做的?

建筑群共用消防水池、屋顶水箱、消防水泵的消防给水系统中,屋顶试验消火栓只在设屋顶消防水箱的那栋楼的屋顶设置试验消火栓行不?还是需要每栋楼都设置?单元式住宅楼,每个单元环形竖管的顶端设置试验消火栓还是只在一个单元上设置就行?
请大家议一议,都是怎么做的?
免费打赏
s0u0p0e7r
2011年11月18日 13:09:37
12楼

个人认为还是每个单元都设置一个,规范上说的很明确,一个是测验消防系统的给水压力,另一个是防止临近建筑着火后对本建筑的影响。而且即便是同一个标高的屋顶,也有可能存在因管道的水头损失而造成给水压力的不同,谨小慎微,还是每个单元都设置的好~
回复
wang9507
2011年11月18日 16:18:49
13楼
个人认为还是每个单元设置一个
回复
yangchaosc
2011年11月18日 16:25:23
14楼
在实施的过程中,一般都是每个单元都设置一个实验消火栓。
回复
zcy399_09
2011年11月19日 11:18:40
15楼
多层建筑平屋顶必须每一单体设一个,坡屋面可以不设。高层建筑每一单体必须设一个,不管是平屋面还是坡屋面,不能用最上一层的消火栓代替。住宅不用每单元设一个。每栋楼设一个。要相信规范是科学的,不能随便怀疑规范。
回复
hbtrampss
2011年11月20日 18:17:48
16楼
没有一定设置的, 先弄清楚实验消火栓的用途,再能清楚设置条件》很简单,就一个原则:有条件的设置,无条件的用最高层代替,每个楼一个就够,多个压力表没别的大用
回复
飞鱼
2011年11月22日 05:28:21
17楼
我认为有条件的情况下,每个建筑物的屋面设置一个。
回复
zhongzh
2012年01月05日 17:51:57
18楼
学习了!回去看规范咯
回复
freegirl2011
2012年01月12日 10:58:47
19楼
高层小区,屋顶水箱间设置一个即可。图审、消防部门通过。各位提到的试验消火栓的作用之一有扑灭屋顶火灾的,这点毕竟在《建规》和《高规》条文及解释中都没提及到,更多的只是说试验与检查,与其名字相同——试验消火栓。也许个地方理解和要求不一样吧,毕竟规范没细致的要求,只说“一个”。
回复
ssy441
2012年01月17日 10:16:35
20楼
学习了,论坛不错的,常来逛逛!!!
回复
kabanas
2012年01月30日 11:24:28
21楼
试验栓的作用有2点,一是检测系统压力;二是相邻建筑起火可以防止蔓延到本建筑。所以不同高度的建筑屋顶都要设置,单元式住宅在一个单元设置即可。