建筑群共用消防水池、屋顶水箱、消防水泵的消防给水系统中,屋顶试验消火栓只在设屋顶消防水箱的那栋楼的屋顶设置试验消火栓行不?还是需要每栋楼都设置?单元式住宅楼,每个单元环形竖管的顶端设置试验消火栓还是只在一个单元上设置就行? 请大家议一议,都是怎么做的?
建筑群共用消防水池、屋顶水箱、消防水泵的消防给水系统中,屋顶试验消火栓只在设屋顶消防水箱的那栋楼的屋顶设置试验消火栓行不?还是需要每栋楼都设置?单元式住宅楼,每个单元环形竖管的顶端设置试验消火栓还是只在一个单元上设置就行?
请大家议一议,都是怎么做的?
22楼
同意这位仁兄的意见,我也是这样设置的!
回复
23楼
15#的在哪有依据
回复
24楼
看你们说了这么多,我就想知道在什么规范里说到这个试验消火栓了
回复
25楼
非常不错的资料,谢谢。
回复
26楼
同意三楼观点 我也是这么认为的 实验消火栓主要是为了检测消防系统压力 相同高度只需设置一个即可
回复
27楼
学习了,,,,,,,
回复
28楼
我做得高层住宅 审图办不一样 提出来设试验消火栓不一样 ,有得提出来有屋顶水箱间设,有得提每栋楼都得设!!!各有各的理解吧!
回复
29楼
zcy399_09 发表于 2011-11-19 11:18 多层建筑平屋顶必须每一单体设一个,坡屋面可以不设。高层建筑每一单体必须设一个,不管是平屋面还是坡屋面 …请问住宅不用每个单元设置一个的依据在哪呢?
回复