二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了
二层的商业房,设施内消火栓系统,屋顶是平屋顶,审查意见说平屋顶要设试验消火栓,
可是屋顶没有水箱间还要有防冻措施,请问大家都放了没有,这种情况可以和图审的商量不设吗,
呵呵,俺是新手,着急回复,谢谢各位前辈了
12楼
设了也是不好保温,最好跟审图的好好沟通下。
回复
13楼
平屋面都要设
回复
14楼
反正我们的工程屋顶都有试验用消火栓的
回复
15楼
我觉得二层的可以不做实验消火栓的
回复
16楼
我遇见过,就是起了个砖墩子放上面,拿保温了一包
回复
17楼
学习学习
回复
18楼
《低规》8.4.3条第10点:“设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓”。规范上用的“宜”字,不设也不能说不对
回复
19楼
应该设,考虑具体情况形式可以相互协商。当然,规范还是应该遵守的。
回复
20楼
屋顶设置一个试验消火栓,电伴热保温
回复
21楼
规范针对这个问题是含糊的,假如说项目是一层的商业楼,室内也设置了消火栓,也是平层顶(是不上人屋顶)也需要在屋顶设置试验用消火栓吗?其意义何在?所以规范的不确定性、滞后给设计人员带来很多迷茫,因此本人认为凡是利用市政管网作为消防水源的系统,在屋顶上可不设置试验用消火栓,因为市政管网的水压、水量一般都很难满足消防的要求,这种系统只能用于低层建筑,如果在低层建筑的屋顶上设置一个试验用消火栓还有意义吗?本人在最近新出版的一些有关消防方面的书中看到专家们的说法是:在高层建筑的屋顶上应设置一个装有压力显示装置检查用的消火栓,没有提到要在低层建筑屋面上也要设置,我认为专家所说的这些才是设置试验用消火栓的意义所在。
回复