半暗装消火栓箱 ,预留洞周边如何加固?四周需现浇吗?
shiyi3
shiyi3 Lv.8
2013年09月27日 12:00:18
来自于建筑施工
只看楼主

在砖墙上面预留尺寸为1000*700*240半暗装消火栓箱 ,预留洞周边如何加固?四周需现浇吗?

在砖墙上面预留尺寸为1000*700*240半暗装消火栓箱 ,预留洞周边如何加固?四周需现浇吗?
免费打赏
nashichaoren
2013年10月14日 17:29:28
2楼
见过一种做法是用硅酸盐板封
回复
lengxue11123
2013年10月25日 10:39:47
3楼
后面加钢网,防止空鼓
回复
设计小兵
2013年10月25日 13:07:42
4楼
墙体不需加固,但箱体背面批荡层需加钢丝网,否则极易空鼓开裂
回复
huiqinli2008
2013年10月25日 15:10:34
5楼
1、洞口要有过梁;2、处理好周边洞口的填补;3做好粉刷层处理。
回复
dxc13971151636
2014年01月09日 08:52:07
6楼
你只是加钢丝网仍然会开裂,太薄了

你一般加气块墙厚度是200,想想看,这个箱是240,当然就算是240的墙,你后背还有什么?
如果后面能砌一个四分之一砖再挂钢丝网应会强一些,但是如果是200的墙就很难,240的墙,考虑外面如果做外贴的话可能还有可能。

大家有更好的办法么?
回复
xiaolin_923
2014年01月09日 10:18:45
7楼
砖墙预留洞240mm深?你都说了是半暗装的箱子,为什么要留240mm深的懂呢,箱子厚度也就200,如果是240的砖墙,预留洞只要留100或120深就行了,如果预留洞两侧是砖墙的,两侧及底部不需要处理,上部需做钢筋砼过梁。
回复
xiaolin_923
2014年01月09日 10:20:10
8楼
这样箱子算小的,我有见过消火栓箱1700x900x200的
回复
hjgnehdueg
2014年01月09日 12:14:52
9楼
做梁,柱子啊。