工业项目消防竖管处是否安装消火栓箱
lugangsijia_9
2014年01月10日 16:38:38
只看楼主

工业项目中,工艺装置内的甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m时,宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管,其消防给水竖管处是否安装消火栓箱、水带及水枪,查了若干规范,没有明确,请高人指点。谢谢!

工业项目中,工艺装置内的甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m时,宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管,其消防给水竖管处是否安装消火栓箱、水带及水枪,查了若干规范,没有明确,请高人指点。谢谢!
免费打赏
君临天下
2014年01月10日 22:07:00
2楼
要安装消火栓箱、水带及水枪。
回复
lovenever110
2014年01月10日 22:52:53
3楼
我一直设置消防箱,内设水龙带和多功能水枪
回复
王农勤
2014年01月11日 11:09:15
4楼
你可以看一下石油化工企业建筑设计防火规范,里面关于消防给水的相关章节,有这方面的规定的,一般来说,是要安装的,且,消防箱内的配置也是具体的规定的。
回复
lugangsijia_9
2014年01月11日 15:47:05
5楼
谢谢君临天下、lovenever110及wangnongqin2013的及时回复
石油化工防火设计规范第8.6.5条“工艺装置内的甲、乙类设备的构架平台高出其所处地面15m时,宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管,并应符合下列规定:
1、按各层需设置带阀门的管牙接口;
2、平台面积小于或等于50㎡时,管径不宜小于80mm;大于50㎡时,管径不宜小于100mm;
3、构架平台长度大于25m时,宜在另一侧梯子处增设消防给水竖管,且消防给水竖管的长度不宜大于50m。
8.6.5条文说明中“扑救火灾常用φ19mm手持水枪,水枪进口压力一般控制在0.35MPa,可由一人操作,若水压再高则操作困难。在0.35MPa水压下水枪充实水柱射高约17m,故要求火灾危险性大的构架(设备布置在构架上的构架平台)高于15m时,需设置半固定式消防竖管。竖管一般供专职消防人员使用,由消防车供水或供泡沫混合液,设置简单、便于使用,可加快控火、灭火速度。” “ 竖管接水带枪可对水炮作用不到的地方进行保护。”
但是规范及条文说明中并未明确提出设置消火栓箱、消防水带及水枪
回复

相关推荐

APP内打开