请教一下关于消火栓箱安装的问题
水管工人43
2014年11月10日 20:40:33
只看楼主

本帖最后由 水管工人43 于 2014-11-11 09:15 编辑 1.消火栓箱什么时候暗装,什么时候明装,什么时候半暗装?2.消火栓箱的型号怎么选?我看了图集,种类比较多啊,有哪位前辈有经验可以分享一下吗?

本帖最后由 水管工人43 于 2014-11-11 09:15 编辑

1.消火栓箱什么时候暗装,什么时候明装,什么时候半暗装?
2.消火栓箱的型号怎么选?我看了图集,种类比较多啊,有哪位前辈有经验可以分享一下吗?

][ME6XWSC6[GSCL64`I9RMQ.jpg

免费打赏
云飘飘
2014年11月11日 06:23:22
2楼
能够暗装的尽量暗装。
回复
水管工人43
2014年11月11日 09:16:23
3楼
云飘飘 发表于 2014-11-11 06:23 能够暗装的尽量暗装。你看一下,我加了一张图,员工宿舍,里面是衣柜,这个地方能暗装吗?240的墙厚!
回复
toumingweixiao000
2014年11月11日 14:26:10
4楼
水管工人43 发表于 2014-11-11 09:16 你看一下,我加了一张图,员工宿舍,里面是衣柜,这个地方能暗装吗?240的墙厚!我个人觉得应该是可以暗装的。消火栓箱的厚度可以选择200厚的,箱背后贴上钢丝网再抹灰到与墙皮相平,这样在房间内就看不出来了。
回复
a51aaaaa
2014年11月12日 22:21:10
5楼
要看空间大小,一般空间小的话建筑就会让你暗装或半暗装!型号我们一般取240*650那个
回复
肖拾根
2014年11月14日 09:15:02
6楼
尽量暗装。尽量用薄壁式的那种。
回复
飞机都去哪了
2014年11月17日 15:24:59
7楼
住宅住户的墙体尽量不要安装,公建的话可以考虑尽量安装。
回复
攻城师55731
2014年11月17日 16:43:27
8楼
图集上最小的貌似是180的,多数都是暗装,因为不影响交通!

什么情况下不能暗装呢,结构不让你把箱子放墙里,顾名思义,承重墙或者墙比较薄!
回复
版专攻
2014年11月17日 17:01:28
9楼
消火栓一般有4种厚度:240、200、180、160,宜尽量安装,包括住宅的,美观,不容易引起住户投诉(消防箱的角碰上小孩的问题);不能暗装的位置:
1.防火墙上级防火规范规定的其他不能开口的地方(耐火极限理论上很难满足);
2.结构的剪力墙上及其他承重构件上(承重墙经结构同意也可以);
回复

相关推荐