消火栓箱的尺寸可以使用非标吗?
小时工
小时工 Lv.8
2015年06月28日 23:57:03
只看楼主

GB14561-2003上面的5.10.2.1上写的必须满足表1的规定,也就是箱子尺寸的A、B、C、D 四类。但是04S202里面的箱子却有E类,非标。所以我想弄清楚一个问题:消火栓箱的尺寸可以自己定制非标的尺寸吗?希望大神指点。欢迎大家讨论,不定时回复

GB14561-2003上面的5.10.2.1上写的必须满足表1的规定,也就是箱子尺寸的A、B、C、D 四类。
但是04S202里面的箱子却有E类,非标。

所以我想弄清楚一个问题:消火栓箱的尺寸可以自己定制非标的尺寸吗?

希望大神指点。
欢迎大家讨论,不定时回复
免费打赏
小时工
2015年06月29日 07:49:05
2楼
有没有人能回复一下呢
回复
版专攻
2015年06月29日 20:05:44
3楼
从灭火的角度来说,非标应该是可以的,只要便于使用,以前还有一种流行的说法,外国很多地方根本没有消火栓箱,只是有专家去外国找到了有设消火栓箱的,然后新规范就设消火栓箱和配件了
回复
雌雄同体
2015年06月30日 08:30:20
4楼
坐等楼下高手解答~~~⊙_⊙
回复
sisi_zhu
2015年06月30日 13:01:20
5楼
个人觉得可以非标,图集上面有,就证明有厂家这么做,只要里面的配件装的进去就行了。
回复
ssssui
2015年07月10日 13:11:39
6楼
我们采用非标件被审图办提过
回复
dandanjita
2015年07月12日 23:18:11
7楼
路过学习了,谢谢分享!
回复
小时工
2015年07月12日 23:21:26
8楼
版专攻 发表于 2015-6-29 20:05 从灭火的角度来说,非标应该是可以的,只要便于使用,以前还有一种流行的说法,外国很多地方根本没有消火栓 …额,你这个说法…:lol
回复
小时工
2015年07月12日 23:22:02
9楼
吴晓刚 发表于 2015-7-12 23:18 路过学习了,谢谢分享!感谢回复,有你更精彩:D
回复
小时工
2015年07月12日 23:22:29
10楼
sisi_zhu 发表于 2015-6-30 13:01 个人觉得可以非标,图集上面有,就证明有厂家这么做,只要里面的配件装的进去就行了。咨询了消防大队,基本的答复还是不同意
回复
大虾大虾
2016年08月31日 08:51:52
11楼
谢谢资料分享
回复

相关推荐

APP内打开