消火栓箱留洞尺寸怎么确定
qq_1406019837708
2014年09月01日 17:42:20
只看楼主

公建 选的是04S202P27落地型带灭火器箱组合式消防柜 甲型组合式消防柜2000×1100×320 墙体厚度200 暗装留洞尺寸该怎么确定?同页的乙型组合式消防柜2150×1100×320及丙型组合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的?在线等 谢谢各位了

公建 选的是04S202P27落地型带灭火器箱组合式消防柜 甲型组合式消防柜2000×1100×320 墙体厚度200 暗装
留洞尺寸该怎么确定?
同页的乙型组合式消防柜2150×1100×320及丙型组合式消防柜1800×700×240又是怎么留洞的?
在线等 谢谢各位了
免费打赏
版专攻
2014年09月01日 21:27:44
2楼
图集有留洞尺寸的,在04s202第28~30页
回复
qq_1406019837708
2014年09月02日 15:07:59
3楼
nlp125 发表于 2014-9-1 21:27 图集有留洞尺寸的,在04s202第28~30页谢谢 还是图集翻的不熟
回复
gyjxp1973
2014年09月03日 13:18:43
4楼
没有具体这一款的,但是依据别的尺寸预留吧
回复
王农勤
2014年09月03日 14:59:57
5楼
最好选薄型消防箱。具体留洞尺寸,图集上有的。
回复
qq_1406019837708
2014年09月22日 13:26:45
6楼
wangnongqin2013 发表于 2014-9-3 14:59 最好选薄型消防箱。具体留洞尺寸,图集上有的。 一般住宅选用薄型是不是800*650*240 这个留洞尺寸多少? 洞口离底边距离多少?1050*680 洞口离地面950可不可以?
回复
jihai20062006
2014年09月22日 15:36:30
7楼
消火栓箱四周与墙距离15mm!
回复
durreschen
2014年10月12日 09:14:40
8楼
我做过留900就可以
回复
durreschen
2014年10月12日 09:18:57
9楼
改正一下:栓口中心距地面1.1m,距离箱底0.14m,箱底距离地面0.96m,箱底还要安装支管(一般DN65)外加弯头,所以从正负零上0.76m开始预留洞口
回复
tiangongwang
2014年10月13日 14:35:28
10楼
高宽一般是消火栓高宽尺寸加100,墙体一般留透,后面用钢丝网封堵,建筑有做法的