室内消火栓试射(屋顶取一处、首层取两处)需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年05月26日 11:31:52
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-26 11:44 编辑 GB50242-2002 施工质量验收规范4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?屋顶的消火栓是带有压力表的,那压力达到多少为合格,从哪里获取这个压力值。设计图纸中哪里会明示这个压力值。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-26 11:44 编辑

GB50242-2002 施工质量验收规范

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?屋顶的消火栓是带有压力表的,那压力达到多少为合格,从哪里获取这个压力值。设计图纸中哪里会明示这个压力值。


4.3.3.31 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
这里指的门是指消火栓箱门还是指进户、进楼、进公共部位的大门。。假如所指的是消火栓箱门 那消火栓口在箱门左边还是右边并不影响水带的连接。

4.3.3.3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm。
消火栓箱内只有水带、启泵按钮、水枪、消火栓,好像没有阀门,此规范提出阀门的验收标准?????难道这里所说的阀门是指消火栓吗?消火栓属于阀门。。。。。

免费打赏
版专攻
2015年05月26日 16:55:26
2楼
消防队试射时,一般目测以下
回复
c181719653
2015年05月27日 11:03:14
3楼
试射时 一般开消火栓的栓口阀门
有水泵启泵按钮的要按得

“栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。”
这里说的是消火栓箱的门

“阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm。”
这里说的阀门就是消火栓的栓口阀门啊
回复
知乎圆桌
2015年05月27日 11:11:48
4楼
c181719653 发表于 2015-5-27 11:03 试射时 一般开消火栓的栓口阀门有水泵启泵按钮的要按得张张图描述对不对,右边是属于门轴,所以消火栓不应该布置在“绿圈”这个位置。5157835这个黑色部件属于所说的阀门????5157834
回复
yexinyou
2015年05月27日 11:17:29
5楼
新的消火栓设计规范已经不允许在消火栓箱内设置启泵按钮了。压力表显示的是静压,试水是要目测动压是否满足要求。关于第二第三个问题,这个是一些生活的基本常识,作为这个专业的专业人士,应该有基本的认识。虽然不影响连接,但是不利于连接,火灾发生的时候,会发生很多不可约见的事情,各项规定都是为了便于灭火,以及快速灭火的需求。消火栓是一个统称,好比水泵,消火栓是由各个部件组成的,有阀门,有栓头等,就如水泵有泵壳,叶轮电机等。
回复
墨墨
2015年05月27日 11:30:09
6楼
楼上正解。。。。
回复
xuewulei123
2015年05月27日 13:42:26
7楼
多学习 看着不错
回复
c181719653
2015年05月27日 14:29:24
8楼
薛家大女婿 发表于 2015-5-27 11:11 张张图描述对不对,右边是属于门轴,所以消火栓不应该布置在“绿圈”这个位置。嗯 看来你明白了就如同 你图中的描述
回复
云中羊
2015年05月28日 10:59:22
9楼
还是需要做消防按钮,只是不启泵,做报警用
回复
a60000
2015年05月28日 16:14:50
10楼
消火栓箱不是成套配好的么。
回复
dingwk003
2015年05月28日 21:12:01
11楼
学习了~~~~
回复

相关推荐

APP内打开