室内消火栓试射(屋顶取一处、首层取两处)需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年05月26日 11:31:52
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-26 11:44 编辑 GB50242-2002 施工质量验收规范4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?屋顶的消火栓是带有压力表的,那压力达到多少为合格,从哪里获取这个压力值。设计图纸中哪里会明示这个压力值。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-5-26 11:44 编辑

GB50242-2002 施工质量验收规范

4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取吊顶层《或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
检验方法:实地试射检查。
做试射之前需要按下消火栓箱内起泵按钮吗?屋顶的消火栓是带有压力表的,那压力达到多少为合格,从哪里获取这个压力值。设计图纸中哪里会明示这个压力值。


4.3.3.31 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
这里指的门是指消火栓箱门还是指进户、进楼、进公共部位的大门。。假如所指的是消火栓箱门 那消火栓口在箱门左边还是右边并不影响水带的连接。

4.3.3.3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为 100mm,允许偏差土 5mm。
消火栓箱内只有水带、启泵按钮、水枪、消火栓,好像没有阀门,此规范提出阀门的验收标准?????难道这里所说的阀门是指消火栓吗?消火栓属于阀门。。。。。

免费打赏
cryge21
2015年05月29日 10:51:51
12楼
呵呵呵呵呵
回复
szhzyh2
2015年05月29日 14:29:45
13楼
楼主认真的态度值得学习!
回复
土木阿呆
2015年05月29日 18:00:26
14楼
谢谢楼主分享
回复
liuwei1st
2015年05月31日 03:42:08
15楼
薛家大女婿 发表于 2015-5-27 11:11 张张图描述对不对,右边是属于门轴,所以消火栓不应该布置在“绿圈”这个位置。对的,正解.
回复
王农勤
2015年05月31日 07:59:37
16楼
分析得不错,有道理。
回复
风哥吃鱼翅
2015年06月01日 13:52:31
17楼
新消规的报警按钮不作为启泵使用,只是用来报警的
回复
29646
2015年06月01日 17:51:39
18楼
还是需要做消防按钮,只是不启泵,做报警用
回复
王铜
2015年06月02日 08:13:13
19楼
各项规定都是为了便于灭火,以及快速灭火的需求。消火栓是一个统称,