消火栓箱的安装需要注意哪些
qq_1408889059287
2015年07月10日 16:42:26
只看楼主

问问各位大神,消火栓箱的暗装是不是就是与墙平行?还有安装需要注意哪些事情啊 !

问问各位大神,消火栓箱的暗装是不是就是与墙平行?还有安装需要注意哪些事情啊 !
免费打赏
toumingweixiao000
2015年07月12日 20:48:01
2楼
严格来说,暗装室内消火栓箱还是挺麻烦的。
首先主体结构施工或者填充墙施工时要留洞,留洞尺寸应结合消火栓箱的外尺寸来确定,一般最好由设计院在土建施工图中标明。留洞尺寸一般上部比消火栓顶高约20,左右两侧外扩各20,下部一般低约250,以便DN65消火栓支管从箱子下部进入箱内。土建专业的规范,砌筑墙体留洞宽度超过300就要有过梁,而消火栓箱宽度大多为650,所在还得要设置过梁。建议土建专业与安装专业碰好以后,提前预制钢筋混凝土过梁。过梁预制时,最好还要留洞或套管,以便消防弱电管从顶部下来入箱接手动启泵按钮。这个留洞还牵涉到墙体的厚度,如果消火栓箱厚度大于等于墙厚,那还好说。如果明显小于墙厚,则不排除消火栓箱背后的墙还要砌上来,那可有够麻烦的。比如我曾经遇到过一个工程,墙厚300,消火栓箱厚220,则后面的80厚墙还要砌上来,真叫土建专业的人气得吐血。
消火栓箱安装时,其顶部、左右两侧都要固定,还得用砂浆填塞饱满与墙面相平。消火栓箱下面那个250的空间,等DN65支管做完,打压通过以后,还得砌砖补上。这些事儿是由土建来做还是由安装来做,提前必须划分清楚,否则很容易产生扯皮。
消火栓箱安装前,还必须搞清楚墙面装修做法,箱门是明装的还是暗装的。我做过一个住宅楼项目,标准层消火栓箱门是明装且凸出墙面完成面,但首层大堂的墙面是型钢龙骨干挂石材装修,暗装消火栓箱,暗门。我提前要求甲方提供消火栓箱安装大样详图,然后按图施工的。明装的消火栓箱门(箱体是暗的,嵌入墙内)这种情况,我是自己算的。墙体砌筑后安装消火栓箱,箱门和门框不装,墙面装修做法是20厚砂浆抹灰+20厚湿贴墙面砖,则箱子安装时要凸出墙面40,然后墙面抹灰贴砖后相平,最后把箱门和门框装上,完成效果是凸出墙面装修完成面20(框厚就是20)。
对了,图纸会审时千万记得要向设计师问清楚各消火栓箱的开门方向,以便最后达到“开门见栓”的效果。如果搞反了,开门不见栓,消防验收时会被责令整改的,那就麻烦大了!
最后,说一下消火栓箱的用料。根据相关标准,箱体用铁皮的壁厚是不小于1.2mm(希望我没有记错,如果记错了以标准为准),如果你这个工程的甲方、监理比较松,消防队也不严格,那还可以马虎一点,否则宁可花大价钱也要买进来合格的东西,真要是竣工验收时不合格被责令整改,那恐怕真得上吊了。
回复
pizihelloliu
2015年07月12日 21:07:28
3楼
说的真好 学习啦
回复
crazy_rabbit
2016年07月20日 10:59:24
4楼
学习了,这样的好资料应该多分享:handshake
回复
gyam1998
2019年01月17日 16:12:35
5楼
刚看到一审图意见,不让用暗装的消火栓箱,说暗装后墙体达不到耐火时效,还是建筑专业给提的意见(死扣前室2400净宽),说:明装箱体厚度影响了2400;暗装,又说前室不能开门窗洞口,暗装后箱体达不到耐火时间要求。解决的办法是:明装了,换了个位置(不影响2400净宽的墙边了)
回复

相关推荐

APP内打开