规范中8.4.4.1讲到多层水箱可自流,但要加启泵按钮,这里的泵是屋顶的泵还是水泵房的泵呢,如果是多层,大部分没有消防水泵房,那么这个泵也可以是屋顶的消防泵吗。 我假设屋顶有稳压或者水池有稳压,是不是本来就不需要设置启泵按钮呢。那么启泵按钮的意义何在。 不知道有没有大神能指点指点。
启泵按钮,是指起动消防水泵的,不是启动稳压泵的,稳压泵的起停是根据管网的压力的.可见消防电气的施工的设计说明.
回复
4楼
多层很少有消防水泵房,这个不赞成。临时高压系统都需要启泵按钮,消防时用来启动消防泵。
回复
5楼
启泵当然是启动消火栓主泵了,有消防主泵才会放启泵线到水泵控制箱,不然就只放信号线了。其实只要规范要求上消火栓系统,基本都要水池泵房了。有常高压供水系统的可能性太小了。
回复
6楼
1、如果有消防泵房,那肯定是启动消防泵房的消防泵
2、如果没有,一般会在水箱处加增压泵(注不是稳压泵),该泵按消防用水量及所需要的杨程设计,那启动该增压泵。
回复
7楼
启泵按钮,是指起动消防水泵的,不是启动稳压泵的,稳压泵的起停是根据管网的压力的.
回复
8楼
谢谢,学习了
回复
9楼
多层很少有消防水泵房呀
回复
10楼
恩。按规范来说,没有常高压的地区都需要设置水泵房,但事实上多层中,没有喷淋的很少有水泵房,而直接采用与市政连接,导致压力其实不够,为了节省造价?启泵按钮启动的不是消防主泵,而是屋顶用来弥补不利水压的增压泵?
回复
11楼
消火栓按钮,启动的是消防泵房的消火栓泵