消防两路水源问题,供室外消火栓的,这种能不能做为其中一路水源,如果可以得话需要满足什么条件?
phantomzz
phantomzz Lv.2
2024年04月18日 09:05:32
只看楼主

图如下,谢谢老师!

图如下,谢谢老师!

88a1f44a-c030-4d32-a57a-2e23902c73fb.png

免费打赏
mihong
2024年04月18日 10:34:21
2楼
依据消规6.1.3和4.4.2 除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; ?井水作为消防水源向消防给水系统直接供水。
回复
mihong
2024年04月18日 12:59:45
3楼

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的6.1.3建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:1应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;

依据4.4.2井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。

这时井水可以作为消防水源供水。

回复
甲方施工员
2024年04月18日 13:18:45
4楼

看是不是市政的 不知道你这深井泵是从哪里出来

回复
mihong
2024年04月18日 14:11:25
5楼

1713420517002.png1713420582319.png

回复
lsimple
2024年05月23日 14:54:55
6楼

深井泵出水还要看你的水量水压是否满足消防的要求。

回复
pretty2000
2024年05月30日 15:32:20
7楼

建议不要做深井泵这种非常规做法,供室外消火栓的建议直接做室外消防蓄水池,供消防车取水就可以了

回复
lkqsjyghc
2024年05月31日 15:24:22
8楼

依据消规6.1.3和4.4.2 除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; ?井水作为消防水源向消防给水系统直接供水。

回复
wx_1676427117774
2024年06月08日 20:10:10
9楼

不可以

回复
热爱生活
2024年06月15日 07:31:57
10楼

可以作一路消防水水源

回复
竹雨轩
2024年07月06日 10:32:07
11楼

深井泵的出水流量和水量不可控,不可做为一路水源,另外这个水不能和自来水连接,一般有深井泵的都会做个水池来设计

回复

相关推荐

APP内打开