消防两路水源问题,供室外消火栓的,这种能不能做为其中一路水源,如果可以得话需要满足什么条件?
phantomzz
phantomzz Lv.2
2024年04月18日 09:05:32
只看楼主

图如下,谢谢老师!

图如下,谢谢老师!

88a1f44a-c030-4d32-a57a-2e23902c73fb.png

免费打赏
笨笨arashi
2024年08月24日 22:55:18
12楼

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014的6.1.3建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:1应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;

依据4.4.2井水作为消防水源向消防给水系统直接供水时,其最不利水位应满足水泵吸水要求,其最小出流量和水泵扬程应满足消防要求,且当需要两路消防供水时,水井不应少于两眼,每眼井的深井泵的供电均应采用一级供电负荷。

这时井水可以作为消防水源供水。

回复
k3221226
2024年09月26日 09:55:09
13楼

你的水源和深井泵只要满足消规的要求是可以的。

回复
皮皮鲁2011
2024年10月16日 10:15:39
14楼

个人认为可以  《消规》5.1.9规定了轴流深井泵的设置要求,只要满足这些要求且深井泵所处水池有效容积或者水井的出水量不小于消防水量即可认为是1路水源。