消火栓、应急照明灯具、灭火器防伪指南
psbzwqki
psbzwqki Lv.2
2024年04月09日 11:32:04
只看楼主

来源:机电人脉

#1 消火栓 消火栓箱 消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字样标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,并应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,箱门开启角度不应小于160度。   室内消火栓


#1 消火栓

消火栓箱

消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字样标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,并应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的栓箱,除箱门安装玻璃以及能被击碎的透明材料外,均应设置箱门紧急开启的手动机构,保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠,箱门开启角度不应小于160度。

 

室内消火栓

消火栓栓体应铸出型号、规格和商标。栓体内表面应涂防锤漆,无严重锈蚀,否则判断为不合格。固定接口的型式应为KN型(内螺纹固定接口),手轮的轮缘上应明显铸出表示开关方向的箭头和字样。阀杆升降应平稳、灵活,不应有卡阻和松动现象,可用吸铁石材料判断阀杆材料是否为合格材质。接口表面应有型号、规格、商标或厂名等永久性标志。接口表面应进行阳极氧化处理或静电喷塑防腐处理。

 

消防软管卷盘

卷盘表面应进行耐腐蚀处理,漆层应均匀,卷盘旋转部分应能绕转臂的固定轴向外作水平摆动,摆动角应不小于90度且卷盘进口阀的开启和关闭方向应有明显的标志,进口阀顺时针方向为关闭。软管外表应无破损、划伤,长度不应小于软管标称长度1m以上。

 

消防水带

每根消防水带应以有色线作带身中心线,在端部附近中心线两侧须用不易脱落的油墨印上产品名称、设计工作压力、规格、经线、纬线及衬里的材质等。合格水带的织物层应编织均匀,无跳双经、断双经、跳纬及划伤。用卷尺测量整卷水带总长度,如测得长度小于水带长度规格1m以上的,则判定该产品不合格。

 

消防水枪

消防水枪应采用耐腐蚀材料制造或经防腐蚀处理。铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼,铝制件表面应进行阳极氧化处理。在抗跌落性能试验中,水枪以喷嘴朝上、喷嘴朝下以及水枪轴线处于水平状态三个位置,从离地2m左右的高处(从水枪的最低点算起)自由落到坚硬的水泥地面上。水枪于每个位置坠落两次后检查,应仍能正常操作使用。

 

#2 应急照明灯具、应急标志灯具

查看外观标识

合格的自带电源型消防应急照明灯具和消防应急标志灯具要有身份证标识、具有主电、充电、故障状态指示灯、自复式试验按钮(开关或遥控装置)、合格证、制造日期、产品编号、生产厂家名称、生产地址以及产品主要技术参数。

不合格的产品以上内容或模糊不清或不全缺项。灯内所用电池应明确标注电池型号、电池类别、电池容量等内容,且应和该产品的检验报告相符,如果没有这些内容或者与检验报告不符则为不合格消防产品。

进行断电测试

自带电源型消防应急照明灯具和消防应急标志灯具在主电源断电后5秒内应能立即转入到应急状态,主电源恢复后应自动恢复到主电工作状态。

验证放电时间

应急工作时间应与产品合格证明资料上相符,您可通过放电试验进行验证。同时,消防应急照明灯和疏散指示标志灯应具有放电保护,电池放电终止电压应不小于额定电压的80%。

 

#3 灭火器

登录国家指定的相关网站查询

登录“全国认证认可信息公众服务平台”和“中国消防产品信息网”查询灭火器生产企业信息、产品规格型号等基本信息,检查是否加施CCC认证标志;登录国家指定的消防产品强制性认证机构官网,输入产品身份标识编号查询真伪。

检查灭火器筒体

灭火器瓶体上的商标应端正、不缺边少字,无明显皱褶、气泡等缺陷,灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、灭火级别、操作方法、注意事项、制造厂商名字和生产日期说明齐全,内容不全的,一般为不合格。

灭火器筒体外表涂层应色泽均匀,无龟裂、气泡、无明显刮痕、碰伤、磕伤,无腐蚀、泄漏等缺陷,否则为不合格产品。合格灭火器的底圈或颈圈等部分,应有该灭火器的水压试验压力值、出厂年份的钢印。

 
 

检查压力

灭火器压力表分为红、黄、绿三个区域,压力指针达不到绿色区域的为不合格产品。压力指示器的种类应与该灭火器的(表盘上应有字母:干粉灭火剂为“F”;水、泡沫种类灭火剂为“S”;洁净气体灭火剂为“J”),充装量大于3kg(3L)的灭火器应配有喷射软管,且喷射软管长度不应小于400mm;灭火器应安装保险销,且保险销的铅封(塑料带、线封)应完好无损,否则为不合格产品。

    
版权声明:本文整理自 消防产品合格评定中心 ,侵权请联系删除。