建筑电气中的智能应急照明系统工作原理和应用
zsd_7962099525
2023年08月23日 11:20:27
来自于照明工程
只看楼主

建筑工程在不断得增多,因此建筑电气需求也在不断增多,在进行建筑电气安装设计过程中,需要对消防应急照明系统的设计进行科学合理的安排,要其具备一定的应急以及消防作用,一旦建筑出现火灾时,或是其他影响照明系统是,建筑电气智能应急照明系统时能够起到准确的疏散作用,延长疏散时间,避免出现更严重的踩踏或伤亡事故。及时的做好消防疏散作用,通过使用建筑电气智能应急照明系统减少安全事故,发生的频率,提高整体的安全,疏散水平,提高了整个建筑的安全性能,确保了人们的生活质量安全。

筑工程在不断得增多,因此建筑电气需求也在不断增多,在进行建筑电气安装设计过程中,需要对消防应急照明系统的设计进行科学合理的安排,要其具备一定的应急以及消防作用,一旦建筑出现火灾时,或是其他影响照明系统是,建筑电气智能应急照明系统时能够起到准确的疏散作用,延长疏散时间,避免出现更严重的踩踏或伤亡事故。及时的做好消防疏散作用,通过使用建筑电气智能应急照明系统减少安全事故,发生的频率,提高整体的安全,疏散水平,提高了整个建筑的安全性能,确保了人们的生活质量安全。

关键词:建筑电气设计;智能应急照明



建筑智能应急照明系统设计的意义


     

   

现在我国的建筑主要以大型建筑为主,而且高层建筑也在不断的增多,建筑使用功能也更加多元化,而在建筑中的照明设施的设置,尤其是应急照明系统的设计和应用就显得十分重要,这些系统的设置能够提供逃生照明的方向,并起到了一定的警示,预警作用。如果在建筑中出现火灾等情况,就会激发人们强烈的自救意识,因此在建筑中的照明系统以及智能预警的设计上,就会有更高的要求,尤其是在高层建筑发生火灾时,如何进行正确的逃生指导,显得十分必要。众所周知,在突发的火灾面前,会产生大量的烟雾,这对建筑人们的视力以及视线范围都会起到相当大的影响,因此建筑应急消防照明系统可以通过正常的供电,及时提示逃离方向,并切断其他电源,有效地减少了人身以及财产安全的损失。而且随着现在我国应急消防照明技术的不断发展,也将会更加规范建筑应急消防产品的使用操作,更能确保这些产品的安全性能以及如何发挥其照明系统的作用,保证了系统的可靠性,因此这些系统在建筑中得到了更加广泛的使用。

建筑智能应急照明系统的设计      
   

     

   

    建筑智能应急照明疏散系统的功能

    建筑智能应急照明系统在设计时具备了一定的检测、控制、报警功能,因此通过系统的智能性检测可以明确的检测出冬季使用的连接状态,备用电源的状态,以及蓄电池的寿命等。通过使用智能控制系统能够明确的显示逃生路线,这主要是通过控制灯具的箭头指引方向谢谢,也可以使用远程控制语音提示,进行自动检测应急灯具的转换。而且一旦出现火灾之后,通过智能应急照明系统的判断,能够及时的切断电源,开启应急照明,并且向消防部门进行信号报警,这些都是确保在建筑发生火灾之后及时提供逃生通道的办法之一。同时还可以根据智能的消防联动系统,对逃生路线进行明确的规划和调整,通过语音、频闪加强引导。

    建筑系统组成

    一般的建筑系统都有以下几个方面组成,应急照明控制器、集中电源、主分配电、终端分配电、消防应急灯具等组成。

    建筑工作原理

    通过使用建筑电器智能应急照明系统,可以及时的接收到我灾的报警信号,系统内部根据我栽的情况进行逃生路线设计,以此来确定应急灯上的指端线头的指向,然后再通过通讯系统,传送到配电箱最后直接显示在灯具上。灯具店源主要是有集中电源及配电箱负责供给。主分配供电装置与终端分配相当于传统应急照明系统中的总配电箱与楼层配电箱,但除了可进行配电之外,还能够完成相关的通信功能。一旦应急照明设置中的其中某条线路出现故障,不会影响其他线路的正常供电,可以在疏散标志以及应急照明灯具上进行独立编码,在疏散指示灯上设置有单双两种方向,应急照明灯具一定要具备常亮的功能。

    建筑智能应急照明系统的层次化设计

    (1)灯具层。在进行灯具城设计师必须要按照已经制定了设计规范进行,对于各个安全出口的标志灯,疏散方向的标志灯,应急照明设施以及消防设施和常用的布线方式等都要进行合理的设计,严格按照既定设计进行施工。这样在问题建筑火灾情况出现之后,能够更加及时地进行人员疏散,可以让人员进行提前的安全事故,预警演习。在进行设计时,还要按照相关的规定标准进行安全设施的设置,例如安全出口灯需要设置在门的上方居中位置,大概十公分左右距离,疏散标志灯,主要设在通道或是建筑通道的转角处,主要在建筑的墙面,柱子或地面比较醒目的位置。

    (2)配电层。你已经确定的供电知路和支路数对电源进行集中设置。然后根据建筑的使用需求对电源以及应急照明集中电源进行合理的配置。

    (3)控制层。由于各个建筑的使用需求不同,因此需要的应急照明,控制系统的多少也会有所不同,需要根据实际的使用需求设置应急照明控制系统。但是一台应急照明控制器和多台应急照明控制器的设置场所也会有所不同,根据实际的需求进行控制设计。

建筑智能应急照明系统的具体应用      
     

     

     
     


建筑智能应急照明系统在建筑电气设计中,有效地实现了应急灯和报警器的结合,通过智能信息技术的不断推广和增多,是这种结合更加科学合理化。在建筑内如果发生灾情,通过智能照明,消防应急设施中的报警装置,能够及时将火灾信息进行传递,通过消防设置与消防系统中联动机制,能够让消防人员及时收到火灾情况,从而更加快速地进行现场营救,为建筑内的人民的生命,财产安全提供了一定的保障。如果建筑内一旦发生火灾,智能消防应急照明系统中的报警装置会将火灾信息传递,让消防员能够及时收到通知,从而到现场去营救被困人员。这样不但能够及时快速的对火灾进行扑救,还能够有效地减少人们在灾难中的财产损失。

消防应急照明和疏散指示系统选型


     

     

1 系统组成

图片

    ●应急照明控制器

控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器与FAS(火灾自动报警系统)主机联动,在火灾发生时,智能地控制指示灯的开关。控制器通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,引导人员安全撤离。

    ●应急照明集中电源

应急照明集中电源是安装在建筑物内的备用集中式集中电源装置。集中电源可以为消防标志灯、照明灯供电,保证消防应急照明和疏散指示系统正常工作。

    ●消防应急灯具

为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具和消防应急标志灯具。

    2 安装场所

    2.1 应急照明控制器

消防控制室或者有人值班的场所。

    2.2 应急照明集中电源

消防控制室、低压配电室、防火分区内的配电间或竖井内,设置环境应符合相关规范要求。

    2.3 消防应急标志灯具

    安装要求:

    出口标标志灯的安装应符合下列规定:

a.应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时,可安装在门的两侧,但门完全开启时不能被遮挡。

b.室内高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

c.采用吸顶或吊顶式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm。

方向标志灯的安装应符合下列规定:

a.应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。

b.安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时,标志灯底边距地面的高度应小于1m。

c.安装在疏散走道、通道上方时:

(1)室内高度不大于3.5m,标志灯底边距地面的高度宜为2.3m~2.5m;

(2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且不宜大于6m。

d.当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时,标志灯与转角处边墙的距离不应大于1m;

e.当安装出口或疏散门在疏散走道侧边时,在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标志灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门;

f.当安装在疏散走道、通道的地面上时,应符合下列规定:

(1)标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置;

(2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封;

(3)标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm,标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。

(4)楼层标志灯应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上,标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。

    3 消防应急照明灯具

a.照明灯宜安装在顶棚上。

b.当条件可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规定:

(1)安装高度不应在距地面1m~2m之间;

(2)在距地面1m以下侧面墙上安装时,应保证光线照射在灯具的水平线以下。

c.照明灯不应安装在地面上。

4 设备选型

图片

结束语

     

   

     综上所述,随着建筑项目不断的增多,人们需求的不断增多,智能消防应急照明系统已经至现代建筑电气设计中,必不可少的装置。系统不但能够及时有效的进行灾情预警,还能够提供逃生照明路线,有效的制止了灾扩大,减少了人民生命财产损失,是现在建筑必不可少的装置。


免费打赏
佛罗伦大生
2023年08月23日 16:58:16
2楼
回复
shilaoqi
2023年09月02日 14:32:02
3楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开