室外钢楼梯应急照明怎么设置
qq_1559787590254
2023年11月28日 09:51:16
只看楼主

请教下室外钢楼梯应急照明及疏散怎么设置?需要每隔10米设置吗?还是出口设一下就行?

请教下室外钢楼梯应急照明及疏散怎么设置?需要每隔10米设置吗?还是出口设一下就行?

免费打赏
tumux_29064
2023年11月28日 10:00:05
2楼
室外钢楼梯应急照明的设置,应参考现行的建筑工程行业规范,具体要求如下:每个楼层应设置一套应急照明设施,其中,钢结构楼梯及其平台和趟道应设置紧急照明。紧急照明设施的照度不应小于1.0Lx,同时应保证照明设施最长保持30min。钢结构楼梯应急照明设施的电源应采用备用电源,以确保在突发情况下,室外钢楼梯应急照明设施正常使用。请勿在室外钢楼梯中使用不合格或超过使用年限的应急照明设施,以确保任何时候都能够保障室外钢楼梯的安全性。
回复
可乐加糖
2023年12月14日 09:09:02
3楼

室外钢梯和楼梯性质是一样的,在平台处设置就好了

孙勇利:大佬,在消防应急照明平面图上,像三跑,四跑得楼梯转折平台,平面图只能显示一个转折平台,然后就是断面了,那些图纸显示不出来的转折平台需不需要放应急照明,和疏散指示