GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范,对于消防应急照明灯具系统产生了深远的影响。这一规范对系统设计、施工、调试、检测与验收以及运行维护等方面进行了详细的规定,确保了消防应急照明灯具系统的统一性和规范性。 该规范对各类灯具进行了清晰的定义,明确了它们的用途和性能要求。例如,对于疏散指示灯,规范规定了其应具备的紧急照明、方向指示和语音提示等功能,以确保在火灾等紧急情况下能够为人员提供清晰、准确的指引。此外,对于消防控制室的照明灯具,规范也对其亮度、色温和稳定性等性能指标进行了严格的规定。
 下面本文就给大家GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》规范 中关于灯具的相关内容。
▌01 按电源电压等级分类:
按电源电压等级分类可分为A型消防应急灯具和B型消防应急灯具。什么是A型消防应急灯具?就是主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具;大于36V的为B型灯具。
▌02 按用途分类
按用途分类可分为消防应急照明灯具、消防应急疏散标志灯具。照明灯具通常相对标志灯具功率要大,常见的有2W,4W,5W或更大,标志灯功率一般在0.5W,1W,2W,灯具的功率规范没做具体要求。
▌03 标志灯按大小分类
标志灯按大小可分为小型、中型、大型、特大型灯具。具体尺寸分类见下图。
▌04 按供电方式分类:
按供电方式分类可分类集中电源型消防应急灯具,自带电源型消防应急灯具。个人观点是如何使集中控制型系统尽可能用集中供电灯具,主要从成本、故障率、后期维护角度考虑。
▌05 按系统类型分类:
按系统类型分类可分为集中控制型灯具和非集中控制型灯具。“在设有消防控制室的场所应选择集中控制型系统”这是规范明确规定的。
▌06 按工作方式分类:
按工作方式分类可分为持续型和非持续型消防应急灯具。在多数系统中,标志灯常亮为持续型,照明灯应急时点亮,为非持续型灯具。
▌07 关于回路的灯具数量:
关于回路的灯具数量, GB51309-2018 规范也明确了不超过60个灯具,此前在设计过程中一和一个回路保持在25个灯左右。
▌08 控制器所带灯具数量:
控制器所带灯具数量, GB51309-2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 规范明确了任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200,目前为止尚不清楚各地实际项目中如何落地操作的,包括检测、验收如何要求的,有经验的行业人士可补充。
以上是GB51309-2018规范中关于灯具的规定与要求,欢迎大家一起探讨。