应急照明配电箱应采用下出口进线方式
wx_56306757
2024年03月07日 13:26:42
来自于照明工程
只看楼主

《消防应急照明与疏散指示系统》GB51309-2018 第4.4.1条 要求,设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式。   条文解释 中说明下进线是为了防止水介质顺管线流入设备中。   GB 51309配套实施指南 《消防应急照明和疏散指示系统》 第194页对第4.1.2条说明:

《消防应急照明与疏散指示系统》GB51309-2018 第4.4.1条 要求,设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式。

 

条文解释 中说明下进线是为了防止水介质顺管线流入设备中。

 

GB 51309配套实施指南 《消防应急照明和疏散指示系统》 第194页对第4.1.2条说明:

应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱应安装牢固,不得倾斜, 且不应设置在水管正下方 ;在轻质墙上采用壁挂方式安装时, 由于设备有一定的重量,因此必须采取加固措施 ;落地安装时, 其底边宜高出地(楼)面100~200mm 以便于防潮防水 ;火灾发生时,水灭火系统动作释放的水介质极易流进电气竖井中,为了防止水介质顺着管线流进设备中,对设备造成损坏, 在电气竖井中设置的设备应采用下出口进线方式。

GB51309-2018 附录E 要求进出线方式为C类检查项目,不合格数量应小于等于检查项目5%,否则不合格。

 
 

目前市场仍有不少厂家生产的应急照明集中电源设计为上出线,在箱体顶部预留敲落孔或活动盖板。下部放置铅酸电池。若按照GB51309的要求,该种产品不合格。

 
From 地产机电笔记  

正确方式:

 
 
From 地产机电笔记  
 
From 消防百事通     
免费打赏