《消防应急照明与疏散指示系统》GB51309-2018 第4.4.1条 要求,设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式。 条文解释 中说明下进线是为了防止水介质顺管线流入设备中。 GB 51309配套实施指南 《消防应急照明和疏散指示系统》 第194页对第4.1.2条说明:
《消防应急照明与疏散指示系统》GB51309-2018
第4.4.1条 要求,设备在电气竖井内安装时,应采用下出口进线方式。
条文解释 中说明下进线是为了防止水介质顺管线流入设备中。
GB 51309配套实施指南 《消防应急照明和疏散指示系统》
第194页对第4.1.2条说明:
应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱应安装牢固,不得倾斜, 且不应设置在水管正下方 ;在轻质墙上采用壁挂方式安装时, 由于设备有一定的重量,因此必须采取加固措施 ;落地安装时, 其底边宜高出地(楼)面100~200mm , 以便于防潮防水 ;火灾发生时,水灭火系统动作释放的水介质极易流进电气竖井中,为了防止水介质顺着管线流进设备中,对设备造成损坏, 在电气竖井中设置的设备应采用下出口进线方式。
GB51309-2018 附录E 要求进出线方式为C类检查项目,不合格数量应小于等于检查项目5%,否则不合格。
目前市场仍有不少厂家生产的应急照明集中电源设计为上出线,在箱体顶部预留敲落孔或活动盖板。下部放置铅酸电池。若按照GB51309的要求,该种产品不合格。