如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么
wx_1676331115589
2024年02月07日 15:31:50
只看楼主

个人感觉应该有些问题 但是我们这都每人提,至于画图这么画确实快点,请教过前辈,他说可以这么画,审图不会提,但是施工一看都是两根管分别上下楼,因为如果施工也这么做是有些影响效果的,至于影响什么他也不知道 就是多年一直这么画

0.jpg

个人感觉应该有些问题 但是我们这都每人提,至于画图这么画确实快点,请教过前辈,他说可以这么画,审图不会提,但是施工一看都是两根管分别上下楼,因为如果施工也这么做是有些影响效果的,至于影响什么他也不知道 就是多年一直这么画

免费打赏
wx_1676331115589
2024年02月07日 15:37:05
2楼

施工和完全正确画法肯定是这样的,是不是画图有时候很小空间平面画的不容易表现,才画成上面那样,其实施工也是这么做的?求大佬指点一下

1.jpg

叶落:上下消火栓各加一个阀门就没问题

回复
鸡排饭aa加个蛋
2024年02月23日 15:47:04
4楼

除非符合8.1.5,这种叫枝状

回复
早辰的风
2024年03月01日 16:13:09
5楼

这种上下某个消火栓出问题了,怎么检修,如果要检修上下都不能用了,这么画审图老师不提吗

回复