12层小高层地下室(库房)是否需设消火栓??
ddj
ddj Lv.2
2005年07月01日 23:26:44
只看楼主

12层小高层住宅排水一层是否可不单独排出??地下室(库房)是否需设消火栓??

12层小高层住宅排水一层是否可不单独排出??地下室(库房)是否需设消火栓??
免费打赏
cailiang008
2005年07月02日 00:53:28
2楼
规范明确规定:除了无可燃物的设备层外,都要设!

应单独排出!
回复
歌者
2005年07月02日 07:52:35
3楼
同意楼上的
回复
applan
2005年07月02日 09:38:25
4楼
1、建筑给水排水设计规范:
4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合下列要求:
1 排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离不得小于表4.3.12的规定。
表4.3.12 最低横支管与立管连接处到立管管底的垂直距离
立管连接卫生器具的层数 垂直距离(m)
<=4 ------------------0.45
5~6 ---------------- 0.75
7~12 ---------------1.2
13~19 ---------------3.0
>=20 ----------------6.0
注:当与排出管连接的立管底部放大一号管径或横干管比与之连接的立管大一号管径时,可将表中垂直距离缩小一档。

12层还用不上专用通气,
采用伸顶通气,底层单独排放可满足要求。
回复
applan
2005年07月02日 09:45:59
5楼


再看一下满不满足下面一条要求:
7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间、歌舞娱乐放映游艺场所等,应设自动喷水灭火系统。
回复
corelli
2005年07月02日 10:48:10
6楼
同意楼上!
回复
wangning8402
2005年07月07日 13:47:15
7楼
要设
回复
xinyucai200
2007年03月23日 18:42:16
8楼
同意,我们楼上又变更增加。开始设计不明确!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月24日 12:00:03
9楼

同意!!!
回复
lzzn119
2007年03月28日 11:05:34
10楼
需要设
回复

相关推荐

APP内打开