地下室消火栓是否需要装设启泵线?水上说地下车库压力够了,不需要装启泵线,但一层以上部分的消火栓必须装设启泵线.但消防安装公司说所有的消火栓都要装启泵线.各位看法如何?谢谢
地下室消火栓是否需要装设启泵线?水上说地下车库压力够了,不需要装启泵线,但一层以上部分的消火栓必须装设启泵线.但消防安装公司说所有的消火栓都要装启泵线.各位看法如何?谢谢
免费打赏
zhh_1977
2006年04月18日 12:08:06
2楼
给个不装的理由,压力够了?充实水柱能达到吗?
回复
crazyboy
2006年04月18日 14:11:54
3楼
水专业肯定算过压力没问题了?
建筑设计防火规范中8.6.2第九条的条文说明说过常高压给水系统能经常保持压力和流量,可以不设按钮;稳压泵经常运转,管网压力降低时能及时启动水泵,可以不设远距离启动按钮。