规范中8.4.4.1讲到多层水箱可自流,但要加启泵按钮,这里的泵是屋顶的泵还是水泵房的泵呢,如果是多层,大部分没有消防水泵房,那么这个泵也可以是屋顶的消防泵吗。 我假设屋顶有稳压或者水池有稳压,是不是本来就不需要设置启泵按钮呢。那么启泵按钮的意义何在。 不知道有没有大神能指点指点。

2014年03月06日 16:36:02
12楼
消火栓按钮式启动消防泵而不是稳压泵,起泵的目的是保证消火栓喷射的用水量