有关消火栓知识点,你知道多少??
bu不乱
bu不乱 Lv.2
2024年01月09日 10:03:08
只看楼主

知识点:室内及室外消火栓 消火栓分为室内消火栓和室外消火栓,外形长相如下: 1、室内消火栓 2、室外地上消火栓 3、室内外消火栓使用方法: 先连接好水带与栓口接口、水带与水枪接口,甩开水龙带,再利用室外消火栓钥匙(类似扳手)打开室外消火栓闸门,或手动打开室内消火栓手阀。 4、室内外消火栓规格 室外消火栓有DN150和DN100两种规格,地上式消火栓都是三个水带接口,压力等级一般有1.0MPa和1.6MPa,水龙带接口规格有1*150/2*80,1*150/2*65,1*100/2*65。

知识点:室内及室外消火栓

消火栓分为室内消火栓和室外消火栓,外形长相如下:

1、室内消火栓

2、室外地上消火栓

3、室内外消火栓使用方法:

先连接好水带与栓口接口、水带与水枪接口,甩开水龙带,再利用室外消火栓钥匙(类似扳手)打开室外消火栓闸门,或手动打开室内消火栓手阀。

4、室内外消火栓规格

室外消火栓有DN150和DN100两种规格,地上式消火栓都是三个水带接口,压力等级一般有1.0MPa和1.6MPa,水龙带接口规格有1*150/2*80,1*150/2*65,1*100/2*65。

地下式有一个接口及2个接口的,比如SA100/65含2个接口DN100及DN65各一个,SA100为一个接口,也有为2*DN65接口。

室内消火栓规格有配带消防软管合不配带消防软管,SN65型单阀单出口,SNZ65旋转型单阀单出口,减压稳压型SNW65-III及SNZW65-III,栓前压力0.7~1.6MPa,栓后压力0.35~0.45MPa。

5、室外地下式消火栓外形

6、价格参考

室外栓的参考重量约120~150kg,室外消火栓价格约1000元左右~室内消火栓价格约500元左右

7、每个栓的流量数据及保护半径规定

室内消火栓流量为不小于5L/s,室外消火栓为不小于10~15L/s。

室外消火栓保护半径不应大于150m,市政室外消火栓布置间距不应大于120m,且供水压力从地面算起不应小于0.1MPa。

室内消火栓布置间距不大于50m(当要求一支水枪到达各部位)或30m(当要求2支水枪到达各部位时)。栓口动压要求为0.35MPa(高层建筑、厂房和仓库、净空超过8m的民用建筑)或0.25MPa(其他场所)。室内消火栓栓口动压不应超过0.5MPa,当大于0.7MPa时必须设置减压装置。

8、建筑室内外栓设计用水量规定

根据建筑高度、体积、建筑火灾类别及特性决定。参见下表举例:

知识点参考规范及手册等依据如下:

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《建筑设计防火规范2018版》GB 50016-2014 

《室内消火栓安装》及《室外消火栓安装》国家标准图集

《建筑给水排水工程》高校教材