无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮应该怎么接?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年03月22日 09:00:43
来自于防雷减灾
只看楼主

无火灾报警系统的建筑,水专业设了消火栓箱,箱内标注有消防泵启动按钮,电气专业将消火栓按钮直接引到消防泵房控制柜,水专业审查意见:消火栓箱内不应设消防泵启动按钮,可设报警按钮,见GB50974-2014第11.0.19条(消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号),消防泵控制见第11.0.4条;(消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵,消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内)。但是,火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,第4.3.1条说明:当建筑物内无

无火灾报警系统的建筑,水专业设了 消火栓箱,箱内标注有 消防泵 启动 按钮,电气专业将 消火栓 按钮直接引到消防泵房控制柜,水专业审查意见:消火栓箱内 不应设消防泵 启动 按钮,可设报警按钮,见 GB50974-201411.0.19条( 消火栓 按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号) ,消防泵控制见第 11.0.4 ;(消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵,消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内)。但是,火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013,第4.3.1条说明:当建筑物内无 火灾自动报警系统时, 消火栓 按钮用导线直接引至 消防泵控制箱(柜),启动 消防泵。电气专业用听水专业的吗? 消火栓按钮到底应该怎么接?


印度
2016年07月25日 15:03:36
2楼
水的是不宜,火规是要做
回复
eyu1023
2016年08月25日 14:50:54
3楼
本帖最后由 eyu1023 于 2016-8-25 14:52 编辑

个人认为要听水的,因为如果是稳高压系统,就不需要消火栓按钮起泵
回复
21century
2016年08月27日 15:14:15
4楼
我也很纠结,哪位高手能解答一下?谢谢!
回复
a396673967
2016年08月28日 12:17:34
5楼
谢谢楼主分享
回复
大虾大虾
2016年09月05日 08:16:24
6楼
谢谢楼主的好东西
回复
大虾大虾
2016年09月05日 08:17:54
7楼
消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号.
回复
陈明333
2016年11月21日 11:05:21
8楼
直接启泵就行啦,
回复
明太祖
2016年12月29日 19:12:06
9楼
a396673967 发表于 2016-8-28 12:17 谢谢楼主分享隔离,冷却,防护的功能
回复
sx717
2017年01月11日 07:46:32
10楼
水的是不宜,火规是要做。先做,图审提出再按其改
回复
zbx1116
2017年01月12日 10:24:18
11楼

消火栓按钮不宜作为直接启动信号,可作为报警信号.将信号线接入消泵房的消火栓泵控制柜
回复