最近接到一份新图纸,消防火灾报警图纸,里面消火栓按钮没有画出起泵线只有信号线,问了设计说新规不需要画,起泵方式直接转向屋面水箱压力开关传感器起泵,对此,有点不理解,求解,谢谢。
最近接到一份新图纸,消防火灾报警图纸,里面消火栓按钮没有画出起泵线只有信号线,问了设计说新规不需要画,起泵方式直接转向屋面水箱压力开关传感器起泵,对此,有点不理解,求解,谢谢。
2楼
新规的要求,消火栓按钮只报警,不直接起泵,起泵的方式改变了:电专业做两种,一种是两个报警信号联动启动,一种是消控室的直接起泵线;水专业做两种,一种是出水干管的低压压力开关或高位水箱的流量开关联动启动,一种是水泵控制柜要求做一个机械启动
回复
3楼
miaozq86 发表于 2015-6-12 23:40 新规的要求,消火栓按钮只报警,不直接起泵,起泵的方式改变了:电专业做两种,一种是两个报警信号联动启动 …THANK YOU VERY MUCH.再问下那两个报警点是指任两个消火栓按钮是吧?
回复
4楼
对的,我理解的是这样
回复