上了消火栓泵,不设自动报警系统的前提下,能不能不设消火栓启泵按钮?
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2016年08月09日 18:21:44
只看楼主

如题,建筑设置了消火栓泵,但是没有火灾自动报警系统。火规4.3.1的条文解释说设置消火栓泵可以直接启泵,那么:1、能不能不设消火栓启泵按钮?2、如果一定要设置,有没有别的配套的设施啊,比如电源什么的?另外,请问下,消火栓泵、潜污泵、风机、照明等设施,能不能共用一个配电柜啊?新手请教,希望各位老师不吝赐教,谢过了!

如题,建筑设置了消火栓泵,但是没有火灾自动报警系统。火规4.3.1的条文解释说设置消火栓泵可以直接启泵,那么:

1、能不能不设消火栓启泵按钮?
2、如果一定要设置,有没有别的配套的设施啊,比如电源什么的?

另外,请问下,消火栓泵、潜污泵、风机、照明等设施,能不能共用一个配电柜啊?

新手请教,希望各位老师不吝赐教,谢过了!


dzjie1126
2016年08月12日 10:28:02
2楼
坐等高手解答
回复
zspzsl_7872
2016年08月12日 14:59:53
3楼
没有火灾自动报警系统的,可以设置消火栓按钮。消防设备不能与其他非消防设备共用配电柜。
回复
dzjie1126
2016年09月06日 20:51:16
4楼
zspzsl_7872 发表于 2016-8-12 14:59 没有火灾自动报警系统的,可以设置消火栓按钮。消防设备不能与其他非消防设备共用配电柜。请问,有没有具体的规范条文
回复