消火栓按钮设置疑问,请各位发表高见
weibo_1438144049209
2015年08月06日 19:22:14
只看楼主

本帖最后由 杨离子weibo 于 2015-8-6 19:26 编辑 《高规》7.4.6.7条:要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条《建规》8.4.3.8条:高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。但是《建规》8.4.3.8条文说明:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启栋消防泵的,也可不设置远距离启动消防输泵的按钮。

本帖最后由 杨离子weibo 于 2015-8-6 19:26 编辑

《高规》7.4.6.7条:要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条
《建规》8.4.3.8条:高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
但是《建规》8.4.3.8条文说明:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启栋消防泵的,也可不设置远距离启动消防输泵的按钮。


问题1:现在一工地有4栋塔楼连着一起,高度分别为A:26m,B:30m,C:38m、D:50m,甲方现在拿《建规》8.4.3.8条文说明,要取消A的消火栓按钮,及电话插孔,声光报警器。请问是否有道理

问题2:4栋塔楼连着一起,高度分别为26m,30m,38m、50m(你可想象或理解为为一栋建筑有A、B、C、D,4个单元,高度不一样)。请这栋建筑建筑高度是按50m,还是分别计算建筑高度。



WM@G81]K}]X5X_XI@717UI9.png

免费打赏
leeman
2015年08月06日 22:38:49
2楼
这4栋塔楼是算一个单体建筑,建筑高度是按最高的,如果是一个单体,不能取消报警设备。消防建审也不好过
回复
青春年少
2015年08月08日 11:10:19
3楼
你提到的两本规范都过期了,请以新防火规范和消防规范为主
回复
lichangan1000
2015年08月09日 08:30:28
4楼
问题是,你是否设有压力开关。若有取消又何妨。
回复
weibo_1438144049209
2015年08月13日 09:29:37
5楼
青春年少 发表于 2015-8-8 11:10 你提到的两本规范都过期了,请以新防火规范和消防规范为主呵呵,新建筑防火设计规范与2015年5月1日实施,你叫我去拿新规说以前图纸,不是在逗我么
回复
weibo_1438144049209
2015年08月13日 09:32:42
6楼
lichangan1000 发表于 2015-8-9 08:30 问题是,你是否设有压力开关。若有取消又何妨。我是施工单位,原则上是不能让甲方随便减少我方工程量的,再说他的理由并不是无法推翻
回复
lichangan1000
2015年08月13日 10:33:31
7楼
甲方有什么理由,要求你不按图纸施工。
回复
lichangan1000
2015年08月13日 10:36:57
8楼
让甲方找设计院,与你无关。施工就是按图施工。施工质量与你有关,方案和技术问题让甲方找设计院,注意还有验收问题,不按图纸施工,验收通不过,谁负责。整改甲方乐意出钱?
回复
sailorcwx
2015年08月13日 10:48:22
9楼
26m不是属于高层建筑了吗,当然按高规执行了!
回复

相关推荐

APP内打开