本帖最后由 杨离子weibo 于 2015-8-6 19:26 编辑 《高规》7.4.6.7条:要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条《建规》8.4.3.8条:高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。但是《建规》8.4.3.8条文说明:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启栋消防泵的,也可不设置远距离启动消防输泵的按钮。
《高规》7.4.6.7条:要求临时高压给水系统的每个消火栓按钮应直接启动消防水泵,强条
《建规》8.4.3.8条:高层厂房(仓库)和高位水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
但是《建规》8.4.3.8条文说明:采用稳压泵稳压时,当室内消防管网压力降低时能及时启栋消防泵的,也可不设置远距离启动消防输泵的按钮。
问题1:现在一工地有4栋塔楼连着一起,高度分别为A:26m,B:30m,C:38m、D:50m,甲方现在拿《建规》8.4.3.8条文说明,要取消A的消火栓按钮,及电话插孔,声光报警器。请问是否有道理。
问题2:4栋塔楼连着一起,高度分别为26m,30m,38m、50m(你可想象或理解为为一栋建筑有A、B、C、D,4个单元,高度不一样)。请这栋建筑建筑高度是按50m,还是分别计算建筑高度。