按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
2楼
无需再设启泵线,只需将消火栓按钮接入火警系统即可
回复
3楼
无涯子 发表于 2015-5-26 09:33 无需再设启泵线,只需将消火栓按钮接入火警系统即可为什么不需要
回复
4楼
电气925 发表于 2015-5-26 16:19 为什么不需要根据新火规4.3.1 当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联功控制器联动控制消火栓泵的启动。即此时消火栓按钮不直接启泵,故无需设启泵线
回复
5楼
电气925 发表于 2015-5-26 16:19 为什么不需要在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动报警联动的项目中 ,由消火栓启泵线启动
回复
6楼
不需要了,就报警信号就好
回复
7楼
wondweibo04 发表于 2015-5-26 16:29 在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动 …你的意思是 如果建筑没给事先提供火灾自动报警系统这个项目 由电气专业来做的话 就是需要用消防启泵线的 是吗
回复
8楼
在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动报警联动的项目中 ,由消火栓启泵线启动