消火栓按钮是否需要起泵线?
hujiang2255
2015年05月26日 09:25:32
只看楼主

按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?

按照火灾自动报警的新规,建筑已经设置了火灾报警系统,是否需要设置起泵线,只需要设置信号线?
fitman
2015年05月27日 15:29:06
12楼
按电气专业的火规,有FAS时消火栓按钮不用设启泵线,没有FAS时可直接启泵。
而水规则明确规定:消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关。
回复
wiifeng
2015年05月28日 10:37:59
13楼
学习了
回复
郭延良3790
2015年05月28日 11:26:34
14楼
路过学习学习
回复
简单生活012
2015年05月28日 13:42:52
15楼
学习,目前项目还是设计由硬线启动。
回复
澈jovan
2015年05月28日 15:46:25
16楼

路过学习。
回复
ufo4587
2015年05月28日 23:13:43
17楼
清楚明白,谢谢
回复
wangxf
2015年05月29日 08:59:05
18楼
看一看,学习学习!
回复
苏沐
2015年05月29日 09:08:42
19楼
现在主要是想把主要消防设备的控制功能都集中在消防控制室,这是目前消防设计的大势所趋啊
回复
边军1001
2015年05月29日 10:19:37
20楼
不需要了,就报警信号就好
回复
liuxuesheng-001
2015年05月29日 13:14:51
21楼

非常感谢 学习学习