新规范,消火栓按钮的问题
fengwanzhen0630
2014年10月22日 16:58:47
只看楼主

新的火灾报警规范,消火栓按钮作用于信号,不直接启泵,由消防控制室启动消火栓泵,那我的问题是,那没有火灾报警的建筑,有消火栓,水专业也做了消火栓泵,怎么办呢,还是直接启泵还是不管了?

新的火灾报警规范,消火栓按钮作用于信号,不直接启泵,由消防控制室启动消火栓泵,那我的问题是,那没有火灾报警的建筑,有消火栓,水专业也做了消火栓泵,怎么办呢,还是直接启泵还是不管了?
maomaohello
2014年10月22日 17:14:22
2楼
用区域控制器控制
回复
maomaohello
2014年10月22日 17:21:02
3楼
不好意思 说错了 这种情况下 直接连消火栓泵控制柜 由控制柜直接启动
回复
maomaohello
2014年10月22日 17:28:32
4楼
新火规4.3.1条文说明
回复
明太祖
2016年12月29日 18:45:40
5楼
隔离,冷却,防护的功能
回复
明太祖
2016年12月29日 18:46:50
6楼
maomaohello 发表于 2014-10-22 17:28 新火规4.3.1条文说明隔离,冷却,防护的功能